多联机的侧送侧回送风方式可不可行,有人说不能因为风刚从送风口送出来就被回风口吸回去了,但是我认为只要静压大,回风口吸回去的风还是少量的,只不过两者之间的间距有什么要求没有,谁能告诉我啊?
多联机的侧送侧回送风方式可不可行,有人说不能因为风刚从送风口送出来就被回风口吸回去了,但是我认为只要静压大,回风口吸回去的风还是少量的,只不过两者之间的间距有什么要求没有,谁能告诉我啊?
12楼
没问题,只要气流组织没有短路,送回风口距离1米,有条件就大点,
回复
13楼
tom81000 发表于 2014-6-24 19:33 出风口加导叶控制风流动方向应该也可以的吧!导流叶片主要目的不是防止送回风短路,而是创造更好的室内气流组织。多联机的侧送侧回真没见过。。。。。。。。学习了
回复
14楼
迈进漩涡 发表于 2014-6-20 09:51 两风口间距最小得多少2m……………………..
回复
15楼
只要送回风口距离大于2米,应该没什么影响
回复