关于组合式空调机组处理后的空气温度
fannice520
fannice520 Lv.7
2007年10月06日 11:24:42
只看楼主

由于冷水机组的供回水温度为一般为7-12 oC,那经空调机表冷器处理过的空气温度一般是多少(即未经再热,过冷排后的空气温度)?

由于冷水机组的供回水温度为一般为7-12 oC,那经空调机表冷器处理过的空气温度一般是多少(即未经再热,过冷排后的空气温度)?
免费打赏
howen82
2007年10月06日 19:07:38
2楼
看你要处理到什么温度...
回复
fifiyao
2007年10月07日 00:32:46
3楼
应该是空气的露点温度,根据你室内设计温度来的。
回复
fannice520
2007年10月11日 13:30:58
4楼
我当然是指露点温度,但我想知最低能达到多少度,应该不会低于七度
回复
hbjm74
2007年10月11日 13:42:33
5楼
肯定不会低于七度啦!一般最低到9度,2度温差,再低投资就大了

回复
window-my
2007年10月11日 22:04:38
6楼
首先,确认一下是新风还是回风工况
回复
window-my
2007年10月11日 22:06:54
7楼
全新风大概在16度

回风在12度

露点送风情况下
回复
cctv115
2007年10月12日 08:21:55
8楼
一般的话可以处理好10.5度
回复
青特王
2007年10月12日 08:34:48
9楼
同意5楼的说法:大概是在2-3度的温差.那么就在9-10度.
回复
geminixu
2007年10月12日 09:34:14
10楼
前段时间听特灵的说过,回风工况,7/12的供回水温度下,一般做到14度,再往下费用就比较高了。
回复
wenzhen001
2007年10月12日 11:35:39
11楼
前段时间听特灵的说过,回风工况,7/12的供回水温度下,一般做到14度,再往下费用就比较高了。
学习
回复