预埋焊接钢管进入接线盒内外要套丝锁母出自那个规范要求???
预埋焊接钢管进入接线盒内外要套丝锁母出自那个规范要求???
2楼
跪求高手指点!!
回复
3楼
跪求高手指点!!
回复
4楼
已作废的《电气装置安装工程.1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96
2.2.5.1
暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)内壁3-5mm,且焊后应补涂防腐漆;明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外漏锁紧螺母2-3扣。
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
回答的很好,论坛还是高手多。
回复
7楼
论坛高手太多
回复