暖通设计-通风篇(新手必备) ,通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物, 通风又分为全面通风和局部通风。 下面简单介绍全面通风设计计算方法,局部通风设计计算方法以及在通风设计中经常遇到的几种情况。一、全面通风设计计算方法 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)  换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值,  可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。

暖通设计-通风篇(新手必备) ,通风设计的目的是使室内的空气流通与室外空气交换,使其带走室内的污染物, 通风又分为全面通风和局部通风。 下面简单介绍全面通风设计计算方法,局部通风设计计算方法以及在通风设计中经常遇到的几种情况。


通风.jpg

一、全面通风设计计算方法
 1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)

  换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值,
  可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。
  需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如:



没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。
  计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照计算数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给结构提风机重量的条件。
  风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。
  以上说的是最普通的房间通风计算,一般是排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。

2.热平衡计算法

  主要根据发热量计算,有相关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据发热量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。


  二、通风设计的几种情况




三.局部排风计算

  前面排风说的是整体换气,局部排风意思即是局部换气,主要用在几种散发有害气体的点,比如实验柜,通风柜。

1.局部通风的计算方法

  局部通风一般不是按照换气次数计算,因为是局部,无法确定换气体积。
  我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风橱按照通风橱开口处的风速,一般取0.5m/s的风速。具体可以查设计手册。

 2.排风罩的设计尺寸和高度可以参照设计手册,没人记公式。


  四、风机形式的选择


这些会了,通风设计就没有什么问题的了。:P


相关推荐:



通风2.jpg
地铁通风空调设计施工现场图片学习与赏析
http://bbs.co188.com/thread-8627814-1-1.html

地铁通风空调常见设计错误,有图为证!
http://bbs.co188.com/thread-8621756-1-1.html

楼内通风,空调设计,地下室的采暖通风设计
http://bbs.co188.com/thread-1176746-1-1.html

内蒙古某高校学生公寓采暖通风空调设计图
http://bbs.co188.com/thread-8897234-1-1.html




wuning281281
2014年06月17日 11:58:58
2楼
总结得很好
回复
gtt0577
2014年06月17日 15:56:39
3楼
讲的挺好~~~
回复
wxlccit
2014年06月17日 16:23:30
4楼
挺好的呀,确实适合新手
回复
huahua1211386
2014年06月18日 11:05:06
5楼
总结的很好~~谢谢楼主
回复
wuning281281
2014年06月18日 11:54:43
6楼
很不错 值得学习
回复
顺时钟
2014年06月18日 12:01:49
7楼
不错,真希望还有更多的内容~~
回复
qq_1403069109483
2014年06月18日 13:30:47
8楼
好东西支持下顶
回复
yjazlmb
2014年06月18日 13:52:34
9楼
看书不如看帮主所讲,简单实用,谢谢分享。
回复
主任
2014年06月18日 14:26:06
10楼
学写了,谢谢分享
回复
c1131158460
2014年06月18日 15:54:51
12楼
是的,真希望可以再多点.....
回复

相关推荐

APP内打开