发电机房和配电室之间的门应该用什么防火等级的呢?JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 配变电所位于普通多层民用建筑内,通向相邻房间或走道的门应为丙级防火, 发电机房火灾危险性丙级,耐火等级一级。那是不是两者之间的门用丙级防火门就行了啊。发电机房和配电室相邻,位于厂区中间位置,地上一层独立建筑
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 配变电所位于普通多层民用建筑内,通向相邻房间或走道的门应为丙级防火,
发电机房火灾危险性丙级,耐火等级一级。那是不是两者之间的门用丙级防火门就行了啊。
发电机房和配电室相邻,位于厂区中间位置,地上一层独立建筑