塔楼外地下室的五个柱子及塔楼内五个剪力墙端柱柱脚及柱顶出现水平裂缝,裂缝长度大概为柱子周长的一半,贯通。地下室为一层,上部塔楼18层,截止目前为止地上仅仅施工至一层顶,地下室预应力顶板厚300左右,还未张拉。考虑过沉降,收缩等原因,但与多位同事及上司讨论后均排除可能性,因为目前仅施工了地上一层,沉降不均匀可能性很小,基础均为管桩基础。发生温度收缩的可能性也很低,收缩裂缝应多发生在板墙。求助好心人分析分析一下。
应该在总平面中标出有裂缝的柱子,然后标出烈缝的位置。这样,有利于整体分析一下。因为大范围的出现,这就可能要整体分析。
回复
34楼
应该是施工过程中没有考虑降水,地下室上浮柱子受到了很大的水平作用力,柱子上部缝和下部缝基本是在对称面
回复
35楼
施工质量问题占较大因素
回复
36楼
缥缈上峰 发表于 2014-6-23 15:45 是否加密区加密箍筋跟柱端出现裂缝难道没有原因?是否有地下水?
回复
37楼
是否有地下水?
回复
38楼
既然产生生裂缝,说明有应力产生,
1.施工产生的不连续浇柱的施工缝
2.混凝土强度较高产生的收缩裂缝
3.沉降产生的收缩裂缝
4.顶板没覆土,水浮力产生的收缩裂缝
回复
39楼
既然产生生裂缝,说明有应力产生,
1.施工产生的不连续浇柱的施工缝
2.混凝土强度较高产生的收缩裂缝
3.沉降产生的裂缝
4.顶板没覆土,水浮力产生的裂缝
回复
40楼
既然产生生裂缝,说明有应力产生,
1.施工产生的不连续浇柱的施工缝
2.混凝土强度较高产生的收缩裂缝
3.沉降产生的裂缝
4.顶板没覆土,水浮力产生的裂缝
回复
41楼
不太像沉降裂缝啊,施工的问题吧
回复