塔楼外地下室的五个柱子及塔楼内五个剪力墙端柱柱脚及柱顶出现水平裂缝,裂缝长度大概为柱子周长的一半,贯通。地下室为一层,上部塔楼18层,截止目前为止地上仅仅施工至一层顶,地下室预应力顶板厚300左右,还未张拉。考虑过沉降,收缩等原因,但与多位同事及上司讨论后均排除可能性,因为目前仅施工了地上一层,沉降不均匀可能性很小,基础均为管桩基础。发生温度收缩的可能性也很低,收缩裂缝应多发生在板墙。求助好心人分析分析一下。
谢谢楼主的资料,收藏了,顶
回复
43楼
我的 后门不好关才知道柱列了 裂缝的柱在第一层 裂缝在沿着柱短方向 横向列 有一条柱连着列了3个面(1图) 位置在柱子离地面上来1.5米左右 :'(
回复
44楼
大家邦邦 是什么原因 能补救
回复
45楼
还不错的图片,学习了。
回复
46楼
没遇到过,学习了
回复
47楼
能遇到实际的问题真是受益匪浅
回复
48楼
看完了大家对问题的分析与回答,学到了很多东西
回复
49楼
1、首先最好查找原因,像柱很少出现裂缝的,这样的水平裂缝更是少见。
2、水平裂缝有可能是混凝土的浇筑时间上不衔接,造成的水平冷缝;查找是否存在水平方向的受力;
3、检测此裂缝是否为通缝,如为通缝必须修补,并做鉴定后出具具体加固方案;
回复
50楼
这种现象以前很少。但是这10年地下室的增加而偶尔出现!
如果是水平力则应该后浇带钢筋会被挤变形,起拱!而楼主没说!
如果后浇带已经封闭则很可能是水浮力引起!可以看静力手册框架受力图!
回复
51楼
地下水、回填土、地质变化、后浇带、配合比等原因
回复