塔楼外地下室的五个柱子及塔楼内五个剪力墙端柱柱脚及柱顶出现水平裂缝,裂缝长度大概为柱子周长的一半,贯通。地下室为一层,上部塔楼18层,截止目前为止地上仅仅施工至一层顶,地下室预应力顶板厚300左右,还未张拉。考虑过沉降,收缩等原因,但与多位同事及上司讨论后均排除可能性,因为目前仅施工了地上一层,沉降不均匀可能性很小,基础均为管桩基础。发生温度收缩的可能性也很低,收缩裂缝应多发生在板墙。求助好心人分析分析一下。
tylg9907 发表于 2014-6-23 15:45 是否加密区加密箍筋跟柱端出现裂缝难道没有原因?箍筋一般控制斜裂缝吧!这种水平裂缝应该是受拉产生的哦!看情况应该是混凝土受拉还没达到强度,受水平力造成受弯而产生的水平裂缝。你觉得呢?
回复
23楼
也参加个意见,查查是否地下水位比较高,降排水是否及时?这种情况肯定有外力作用!!
关注,从经遇到过类似蹊跷裂缝:是筒体剪力墙中部贯通开裂,每层一裂,拆除侧模后就发现裂了,宽度有不太明显的上大下小-----现场排除沉降因素,最后------开发商可能咨询了高人确定没安全问题,朋友的工地没深问。
回复
24楼
是混凝土配合比的问题
回复
25楼
鬼也 发表于 2014-6-23 17:52 箍筋一般控制斜裂缝吧!这种水平裂缝应该是受拉产生的哦!看情况应该是混凝土受拉还没达到强度,受水平力 …楼主没描述清楚现场情况,只能猜测了:Q
回复
26楼
tylg9907 发表于 2014-6-24 07:55 楼主没描述清楚现场情况,只能猜测了:D 嗯,没看现场情况当然只能猜测了
回复
27楼
感谢楼主分享
回复
28楼
应该是振捣的时候 混凝土没振动密实引起的
回复
29楼
我所在的工地是剪力墙出现斜裂缝 当时也是考虑是不是基础沉降 或者干缩原因,最后商混战来了 说是配合比的原因 粉煤灰加多了 最后注胶不了了之
回复
30楼
是不是基础底面不在一个水平面上啊?
回复
31楼
也有可能是混凝土配比问题