一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?
cnwheel
cnwheel Lv.8
2014年06月16日 19:38:40
只看楼主

以前从来没碰到的问题,5层框架结构,最大房间为4.5X3.6,刚刚弄了一层的柱子,一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?如何补救?望高手解答。如下图:

以前从来没碰到的问题,5层框架结构,最大房间为4.5X3.6,刚刚弄了一层的柱子,一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?
如何补救?望高手解答。
如下图:
QQ图片20140616193238.jpg

QQ图片20140616193238.jpg

免费打赏
qq_1400717861242
2014年06月16日 19:54:36
2楼
那得看看轴压比是多少,轴压比不大,无所谓,如果轴压比很大,肢矩超了,配箍率又不够,建议外包碳纤维。
回复
无间道
2014年06月17日 07:55:06
3楼
你自己说说问题大不?起码不按图施工,就是一个错误。
回复
jinghai522521
2014年06月17日 09:25:24
4楼
问题不大,使用上没有问题,但是起码得按图施工啊,监理那关能过?
回复
心安李得
2014年06月17日 09:30:38
5楼
这样说太笼统了,这房子是用来干什么的,地震设防如何,角柱还是中柱,说明都不交代一下!不过看你这柱子不大,不抗震吧?地震不来应该是没问题的,地震来了嘛,就看运气吧!
回复
2014年06月17日 09:40:30
6楼
没啥问题!
回复
a375381924
2014年06月17日 09:45:58
7楼
静力状态下问题应该不大,地震作用下就悬了,建议外包角钢加固或碳纤维加固
回复
loveldd
2014年06月17日 10:29:48
8楼
地震来了怎么破
回复
ljw结构
2014年06月17日 13:28:58
9楼
单肢箍筋只是抗震构造措施而已,看配筋6根16,构造配筋,应该受力不大的部位,地震不来没问题的,地震来了也不一定出问题,但不按图施工,还是不妥!
回复
2014年06月17日 14:42:37
10楼
设计本身不大,施工再丢点,在地震作用下只有凭天由命吧。
回复
jalzm
2014年06月17日 15:53:09
11楼
不懂哦!菜鸟一名
回复

相关推荐

APP内打开