以前从来没碰到的问题,5层框架结构,最大房间为4.5X3.6,刚刚弄了一层的柱子,一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?如何补救?望高手解答。如下图:
以前从来没碰到的问题,5层框架结构,最大房间为4.5X3.6,刚刚弄了一层的柱子,一层层高2.5米,框架柱忘记加一枝箍,问题大不?
如何补救?望高手解答。
如下图:
12楼
确实不知道啊
回复
13楼
你自己说说问题大不?起码不按图施工,就是一个错误。
回复
14楼
不地震,就没事
回复
15楼
地震来了肯定出问题。
回复
16楼
300乘400的截面,要么是私房要么是不抗震设防的地方吧,不抗震设防不要紧,箍筋肢距没要求,配不配应该问题都不大,跟轴压比关系其实也不大,轴压比主要是控制柱子的延性的,使柱子不出现脆性破坏
回复
17楼
倒过来说,设计图纸是错的,那你就对的,否则处理好!
回复
18楼
从图上看四级抗震,一层柱根加密才是8@100,范围外如果构造的话6@125/240就够,而且箍筋肢距300的限值是不宜,不是不应。所以柱根范围外是绝对没有问题的,柱根处剪力可能比较大,所以要采取加强措施,建议看看设计单位的柱根处的抗剪箍筋,如果小于1.0,没有问题。。。
回复
19楼
箍筋是满足计算要求的,仅仅是肢距不满足。你看下纵筋有没有富余,有富余,没啥关系
回复
20楼
看配筋就知道是构造配筋,个人认为正常使用状态问题不大。
回复
21楼
问题不大,看箍筋肢距,是四级抗震,看纵筋配置,内力不会多大。地震剪力不大啊,所以放心的洗洗睡吧啊!以后注意,不要漏放钢筋了,幸运不是一直都存在
回复