求助:有没有什么规范对桥架接地使用多达截面的导线做了规定啊
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2014年06月13日 10:00:34
只看楼主

求助:有没有什么规范对桥架接地使用多达截面的导线做了规定啊

求助:有没有什么规范对桥架接地使用多达截面的导线做了规定啊
免费打赏
fcb0356
2014年06月13日 10:40:14
2楼
看一下图集吧,04D701-3电缆桥架安装。
回复
fengyachaop77
2014年06月16日 15:00:45
3楼
图集08D800-8 P21
回复
我为儿狂
2014年06月16日 15:52:01
4楼
看图集吧,上面都有
回复
buweixiaobao
2014年11月06日 08:52:10
5楼
GB50169-2006 跨接线最小允许截面积不小于4m㎡
回复
maxiaoxidian
2014年11月06日 10:31:04
6楼
我们基本用95mm2的
回复
leedongcheng
2014年11月06日 11:39:53
7楼
maxiaoxidian 发表于 2014-11-6 10:31 我们基本用95mm2的那你们太牛了
回复
electricity
2014年11月06日 13:32:46
8楼
95牛?我见得都是120铜,或扁钢40X4啊。楼上说的4,那是跨接线。
回复
maxiaoxidian
2014年11月07日 09:41:49
9楼
electricity 发表于 2014-11-6 13:32 95牛?我见得都是120铜,或扁钢40X4啊。楼上说的4,那是跨接线。对,有时候也用120
回复

相关推荐