1、规范上说:需设置机械排烟措施且室内净高不超过6米的场所应划分防烟分区。这话的意思是6米以上的场所就不需要了吗?如果那种高超过6米的面积又大于500的房间要排烟的话应该怎么办?不需要划分挡烟垂壁了吗?2、排烟的时候规定风机排烟量不应小于7200,那比如只需要排6000的烟,是不是也必须选择7200以上的风机?还是有其他算法?3、排烟口安装的位置应在顶棚或靠近顶棚的墙面上,那么在侧墙上的多叶排烟口是不是也要如此安装,如果这么安装,是不是只能电动打开了?
1、规范上说:需设置机械排烟措施且室内净高不超过6米的场所应划分防烟分区。这话的意思是6米以上的场所就不需要了吗?如果那种高超过6米的面积又大于500的房间要排烟的话应该怎么办?不需要划分挡烟垂壁了吗?
2、排烟的时候规定风机排烟量不应小于7200,那比如只需要排6000的烟,是不是也必须选择7200以上的风机?还是有其他算法?
3、排烟口安装的位置应在顶棚或靠近顶棚的墙面上,那么在侧墙上的多叶排烟口是不是也要如此安装,如果这么安装,是不是只能电动打开了?
4、在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。这条规范是什么意思,为什么我见过很多房间排烟都没有补风的?
12楼
草蛋的青春々 发表于 2014-6-11 16:13 但是我师傅画的图一个100多平的密闭房间排了烟,却没有补风阿。门的缝隙。
回复
13楼
刚遇到这样一个项目,希望可以给一点启发。
回复
14楼
一个地下室,两边下沉庭院,房间走廊设置机械排烟,不设机械补风系统,利用下沉庭院自然补风。
回复
15楼
补充图片示意
回复
16楼
zb5606614 发表于 2014-6-11 16:52 补充图片示意既然是下沉庭院 应该可以通过2边开窗来解决走道排烟吧
回复
17楼
1。净高大于6米就不再划防烟分区,该区域不用设挡烟垂壁,但仍要保证排烟口距最远点不超过30米。
2。排烟风机风量不小于7200,这是规定。就是计算需要300也仍要选7200以上的。
3。排烟口靠近顶棚安装,这是烟气的性质、人员安全的必要条件,如果低于1。8在人员疏散的通道上就有烟气。再说高处的烟也排不出来。这与是不是电动风口无关。排烟口一般都是常闭的(除非担负一个防烟分区风口常开),安到那里都要远程控制。
4。补风是封闭区域的必要条件,一般地下室、地上商业等无外窗或设固定窗的场合都要做补风,你看到的没有补风的也许有补风通道,也许他的设计本身就不满足现行规范,不足为例。
回复
18楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
19楼
农民 发表于 2014-6-12 11:10 1。净高大于6米就不再划防烟分区,该区域不用设挡烟垂壁,但仍要保证排烟口距最远点不超过30米。2。排烟风 …对于第3个问题,难道一般的排烟口都帖着梁底安装的吗。
回复
20楼
学习一下!
回复
21楼
草蛋的青春々 发表于 2014-6-12 15:04 对于第3个问题,难道一般的排烟口都帖着梁底安装的吗。准确的说:尽量高,但走道内吊顶时排烟口应贴近吊顶。这就不一定是梁下了。