整理几个问题,来请教大家,求高手。
maochencong1234
2014年06月10日 17:30:06
来自于通风排烟
只看楼主

1、规范上说:需设置机械排烟措施且室内净高不超过6米的场所应划分防烟分区。这话的意思是6米以上的场所就不需要了吗?如果那种高超过6米的面积又大于500的房间要排烟的话应该怎么办?不需要划分挡烟垂壁了吗?2、排烟的时候规定风机排烟量不应小于7200,那比如只需要排6000的烟,是不是也必须选择7200以上的风机?还是有其他算法?3、排烟口安装的位置应在顶棚或靠近顶棚的墙面上,那么在侧墙上的多叶排烟口是不是也要如此安装,如果这么安装,是不是只能电动打开了?

1、规范上说:需设置机械排烟措施且室内净高不超过6米的场所应划分防烟分区。这话的意思是6米以上的场所就不需要了吗?如果那种高超过6米的面积又大于500的房间要排烟的话应该怎么办?不需要划分挡烟垂壁了吗?
2、排烟的时候规定风机排烟量不应小于7200,那比如只需要排6000的烟,是不是也必须选择7200以上的风机?还是有其他算法?
3、排烟口安装的位置应在顶棚或靠近顶棚的墙面上,那么在侧墙上的多叶排烟口是不是也要如此安装,如果这么安装,是不是只能电动打开了?
4、在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。这条规范是什么意思,为什么我见过很多房间排烟都没有补风的?
免费打赏
zb5606614
2014年06月13日 14:45:35
22楼
草蛋的青春々 发表于 2014-6-12 09:35 既然是下沉庭院 应该可以通过2边开窗来解决走道排烟吧一个防火分区尽量采用一种排烟方式
回复
david200901050
2014年06月14日 17:34:17
23楼
学习啦;谢谢!
回复