整理几个问题,来请教大家,求高手。
maochencong1234
2014年06月10日 17:30:06
来自于通风排烟
只看楼主

1、规范上说:需设置机械排烟措施且室内净高不超过6米的场所应划分防烟分区。这话的意思是6米以上的场所就不需要了吗?如果那种高超过6米的面积又大于500的房间要排烟的话应该怎么办?不需要划分挡烟垂壁了吗?2、排烟的时候规定风机排烟量不应小于7200,那比如只需要排6000的烟,是不是也必须选择7200以上的风机?还是有其他算法?3、排烟口安装的位置应在顶棚或靠近顶棚的墙面上,那么在侧墙上的多叶排烟口是不是也要如此安装,如果这么安装,是不是只能电动打开了?

1、规范上说:需设置机械排烟措施且室内净高不超过6米的场所应划分防烟分区。这话的意思是6米以上的场所就不需要了吗?如果那种高超过6米的面积又大于500的房间要排烟的话应该怎么办?不需要划分挡烟垂壁了吗?
2、排烟的时候规定风机排烟量不应小于7200,那比如只需要排6000的烟,是不是也必须选择7200以上的风机?还是有其他算法?
3、排烟口安装的位置应在顶棚或靠近顶棚的墙面上,那么在侧墙上的多叶排烟口是不是也要如此安装,如果这么安装,是不是只能电动打开了?
4、在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。这条规范是什么意思,为什么我见过很多房间排烟都没有补风的?
免费打赏
张光仁__水暖
2014年06月10日 18:10:33
2楼
这几个问题都很简单
1,不需要 用几台风机,同时排烟
2,选择风机的风量不能小于7200
3,排烟口尽量往上安装,排烟效果好
4,计算自然补风风速,风速或风压不满足就要做机械补风,风速不大于5 阻力不大于50,一般来说面积小于50房间 如果不是娱乐场所 可以不用设置排烟口,排烟量要计算在内走道里面去,面积小于50的风机可以不设置补风口。
回复
maochencong1234
2014年06月11日 09:06:07
3楼
张光仁__水暖 发表于 2014-6-10 18:10 这几个问题都很简单1,不需要 用几台风机,同时排烟2,选择风机的风量不能小于7200你没有搞清楚我问问题的重点:1、就算划分N个防烟分区也可以只用一台风机,我问的是要不要设置挡烟垂壁,排烟量如何算。2、是不是6000的风量也只能选7200以上的风机。3、我问的是多叶排烟口如何打开如果安装在顶棚。
回复
顺时钟
2014年06月11日 09:30:55
4楼
本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-11 09:38 编辑 草蛋的青春々 发表于 2014-6-11 09:06 你没有搞清楚我问问题的重点:1、就算划分N个防烟分区也可以只用一台风机,我问的是要不要设置挡烟垂壁, …1.划分成一个防烟分区,肯定就没有挡烟垂壁的事了,排烟按60chm算。2.就算是1000的风量,也只能用大于7200的风机。3.在顶棚的排烟口可以用远控的,图集上有,红宝书里也有。希望有用。
回复
maochencong1234
2014年06月11日 12:20:55
5楼
sssjjw 发表于 2014-6-11 09:30 1.划分成一个防烟分区,肯定就没有挡烟垂壁的事了,排烟按60chm算。2.就算是1000的风量,也只能用大于 …恩好的谢谢。
回复
maochencong1234
2014年06月11日 12:22:26
6楼
sssjjw 发表于 2014-6-11 09:30 1.划分成一个防烟分区,肯定就没有挡烟垂壁的事了,排烟按60chm算。2.就算是1000的风量,也只能用大于 …另外,为什么很多排烟的房间没见过要补风?
回复
顺时钟
2014年06月11日 15:57:11
7楼
本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-11 16:00 编辑 草蛋的青春々 发表于 2014-6-11 12:22 另外,为什么很多排烟的房间没见过要补风?简单说可能他是通过门窗进行补风的。
回复
maochencong1234
2014年06月11日 16:01:55
8楼
sssjjw 发表于 2014-6-11 15:57 简单说就是可以通过门窗缝隙进行补风。你意思是就算没有窗,也可以通过门来补风,那不是除了汽车库排烟都不需要补风了吗? 但是规范上说在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。
回复
顺时钟
2014年06月11日 16:05:19
9楼
草蛋的青春々 发表于 2014-6-11 16:01 你意思是就算没有窗,也可以通过门来补风,那不是除了汽车库排烟都不需要补风了吗? 但是规范上说在地下 …我是说你看到的那个没有补风的项目,应该是利用门窗自然补风,一般商场这样的,当然就利用门窗进行补风啦。
回复
maochencong1234
2014年06月11日 16:13:30
10楼
sssjjw 发表于 2014-6-11 16:05 我是说你看到的那个没有补风的项目,应该是利用门窗自然补风,一般商场这样的,当然就利用门窗进行补风啦 …但是我师傅画的图一个100多平的密闭房间排了烟,却没有补风阿。
回复
hvacxsf
2014年06月11日 16:16:45
11楼
毛如意,GB50045 条文说明8.4.11 地上可通过门窗洞口等缝隙渗透。地下建筑相对封闭,应补风
回复