大家来看看我们这预埋问题是不是很多

大家来看看我们这预埋问题是不是很多

IMG_20140522_100654.jpg


IMG_20140522_100709.jpg


IMG_20140522_100720.jpg


IMG_20140412_085838.jpg


IMG_20140412_085856.jpg


IMG_20140412_085905.jpg

免费打赏
小小菲菲
2014年06月27日 09:27:18
42楼
做的还可以,我看没问题
回复
giant1860
2014年06月27日 10:45:05
43楼
图1)图中排水套管很漂亮,建议里面填沙或者木糠,用胶带封口。
图2、3)电线管交叉位置应该用钢筋马櫈做保护,否则到混凝土时工人不在意会踩扁,造成日后穿管布线麻烦;
图5、6)多条穿梁管、楼板多线管平行预埋,管与管之间最少应该留有3~5公分的距离,让混凝土可以填实,不出现空鼓,破坏结构。
回复
yufujiang010
2014年06月27日 21:14:44
44楼
还可以,但在浇筑混凝土时必须看护。