大家来看看我们这预埋问题是不是很多
ljf024418
ljf024418 Lv.5
2014年06月10日 15:49:03
只看楼主

大家来看看我们这预埋问题是不是很多

大家来看看我们这预埋问题是不是很多

IMG_20140522_100654.jpg


IMG_20140522_100709.jpg


IMG_20140522_100720.jpg


IMG_20140412_085838.jpg


IMG_20140412_085856.jpg


IMG_20140412_085905.jpg

免费打赏
hepian123
2014年06月17日 23:35:05
32楼
1、给水排水钢套管固定方法不行,应采用内一外三固定方式,套管内应填细砂并捣实。
2、卫生间部位线管向下引出应用接线盒。
3、竖直穿梁导管间隔太小,间距应大于同批卵石最大粒径!
4、相邻两电箱一般为上、下级配电关系,应该是五芯电缆,用一条dn50 fpc即可(有成品大弧弯买)。
5、fpc管弯曲半径偏小,R应大于10dn!
6、核查建施,墙厚是否同梁宽,墙中线与梁中线重合否?如不重合,就有配外露可能!
回复
燕子love111
2014年06月20日 08:46:17
33楼
学习的,很少去现场
回复
一味禅
2014年06月20日 16:46:21
34楼
比较规范,顶一个
回复
誓言
2014年06月20日 20:17:28
35楼
学习一下,,就是套管没固定好
回复
taohuaduo.duo
2014年06月21日 08:22:09
36楼
线管存在叠压,对结构有影响
回复
njms2567
2014年06月22日 10:33:18
37楼
看了,总体感觉很好。。主要注意1.PVC管绑扎要牢固 2.管口要密封严实3.接线盒要用铁钉钉牢,在拆模后方便查找。。
回复
lmf651
2014年06月25日 09:54:26
38楼
:victory:victory::victory::victory::victory:
回复
攻城师95396
2014年06月25日 10:21:50
39楼
谢谢分享,学习了
回复
qq_1400230093689
2014年06月25日 20:49:21
40楼
还阔仪:D:D:D
回复
zz6188616
2014年06月26日 08:40:38
41楼
PVC管出楼板的位置不合理,应该在接线盒出来,因为有同时三根管子在一起,还是用接线盒出楼板合理。