32楼
1、给水排水钢套管固定方法不行,应采用内一外三固定方式,套管内应填细砂并捣实。
2、卫生间部位线管向下引出应用接线盒。
3、竖直穿梁导管间隔太小,间距应大于同批卵石最大粒径!
4、相邻两电箱一般为上、下级配电关系,应该是五芯电缆,用一条dn50 fpc即可(有成品大弧弯买)。
5、fpc管弯曲半径偏小,R应大于10dn!
6、核查建施,墙厚是否同梁宽,墙中线与梁中线重合否?如不重合,就有配外露可能!
回复
33楼
学习的,很少去现场
回复
34楼
比较规范,顶一个
回复
35楼
学习一下,,就是套管没固定好
回复
36楼
线管存在叠压,对结构有影响
回复
37楼
看了,总体感觉很好。。主要注意1.PVC管绑扎要牢固 2.管口要密封严实3.接线盒要用铁钉钉牢,在拆模后方便查找。。
回复
38楼
:victory:victory::victory::victory::victory:
回复
39楼
谢谢分享,学习了
回复
40楼
还阔仪:D:D:D
回复
41楼
PVC管出楼板的位置不合理,应该在接线盒出来,因为有同时三根管子在一起,还是用接线盒出楼板合理。
回复