手头一份图纸 ,设计路灯是YJV5*35的电缆,干线与灯杆接线盒 的连接线是FVL-450/750V-3*6,接灯的线是FVL-450/750V-3*2.5,每个灯具采用穿刺线夹单相跳接,并尽量保持三相平衡。这是图纸要求,我想请教,穿刺线夹想用在YJV5*35与FVL-450/750V-3*6连接吗?那应该放在什么位置呢?是路灯基础上来还是在接线盒的位置吗?这个电缆不断,很难穿的了啊。
手头一份图纸 ,设计路灯是YJV5*35的电缆,干线与灯杆接线盒 的连接线是FVL-450/750V-3*6,接灯的线是FVL-450/750V-3*2.5,每个灯具采用穿刺线夹单相跳接,并尽量保持三相平衡。这是图纸要求,我想请教,穿刺线夹想用在YJV5*35与FVL-450/750V-3*6连接吗?那应该放在什么位置呢?是路灯基础上来还是在接线盒的位置吗?这个电缆不断,很难穿的了啊。
2楼
穿刺线夹用在干线上,其路灯分支线从线夹上引出。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2014-6-8 09:50 穿刺线夹用在干线上,其路灯分支线从线夹上引出。图纸设计没有手孔井啊,线夹在接线盒那儿吗,地方不够啊
回复
4楼
hlw6533 发表于 2014-6-9 12:46 图纸设计没有手孔井啊,线夹在接线盒那儿吗,地方不够啊一个路灯应该有一个手孔啊,没有干线相接呢?就是不用线夹,你的接头也不好处理。
回复
5楼
beida_energy 发表于 2014-6-9 14:20 一个路灯应该有一个手孔啊,没有干线相接呢?就是不用线夹,你的接头也不好处理。谢谢,因为没有做过,怕问设计被人家讲。
回复
6楼
接线门内放不下,无论是设置在手孔井内,还是地下,都应该设置防水接线盒。
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-6-13 06:42 接线门内放不下,无论是设置在手孔井内,还是地下,都应该设置防水接线盒。穿刺线夹本身就防水,只要不泡在水里就行。要是真的泡啦,防水接线盒也不放心啦!所以,我们一般用穿刺线夹,姿态离地且稳定即可。
回复
8楼
beida_energy 发表于 2014-6-13 14:54 穿刺线夹本身就防水,只要不泡在水里就行。要是真的泡啦,防水接线盒也不放心啦!所以,我们一般用穿 …每盏路灯下面不用手孔井?线夹直接埋地吗?
回复
9楼
hlw6533 发表于 2014-7-23 11:02 每盏路灯下面不用手孔井?线夹直接埋地吗?这个不可以!
回复
13楼
现在网上就有穿刺线夹安装做法图了,实例的,你可以搜下看看。
回复
14楼
beida_energy 发表于 2014-6-13 14:54 穿刺线夹本身就防水,只要不泡在水里就行。要是真的泡啦,防水接线盒也不放心啦!所以,我们一般用穿 … 建议您使用穿刺线夹搭配灌胶防水接线盒,性能绝佳,无需维护!1.适用于所有低压电力电缆,通讯电缆及信号电缆。2.采用绝缘防水密封胶浇注技术,安装简便、快捷。3.先进的电缆分支接头,节省空间和电缆。4.绝佳的防水效果和优良的机械保护。5.无需返线,大大的节约了主干线费用。6.直埋于地下,无需挖井,节省了电缆井土建费用。7.安全可靠,无需返修,减少大量维修经费。感兴趣的朋友请到我们官网了解下w ww.junce.cn
回复