关于柱子两侧的梁错位后,梁筋能否拉通问题。(甲方催要图纸,求各位前辈解救)
honye123
honye123 Lv.9
2014年06月07日 11:01:15
只看楼主

现做一多层框架结构住宅,有一矩形中柱四侧均有梁与其连接,y方向为同一条梁,由于建筑利用功能需要,x方向柱两侧的梁错开。梁宽250mm,两条梁梁中轴距为300mm,广夏计算结果:两条梁不同名称,但钢筋貌似是拉通的。错开的这么距离,为什么钢筋还能拉通?恳求各位前辈指点,谢谢!

现做一多层框架结构住宅,有一矩形中柱四侧均有梁与其连接,y方向为同一条梁,由于建筑利用功能需要,x方向柱两侧的梁错开。梁宽250mm,两条梁梁中轴距为300mm,广夏计算结果:两条梁不同名称,但钢筋貌似是拉通的。错开的这么距离,为什么钢筋还能拉通?恳求各位前辈指点,谢谢!

建筑二层梁配筋.jpg


建筑三~四层梁配筋.jpg


建筑五~七层梁配筋P.jpg


屋面层梁配筋.jpg

免费打赏
qq_1397646770734
2014年06月09日 09:43:40
2楼
新人,帮顶了
回复
2014年06月09日 09:45:54
3楼
你问的是不是支座生成负筋是拉通的?
关于这个问题应该如下理解:
本是两根梁,钢筋无法拉通,为什么自动生成是会拉通,我想跟你建模有关系,如果是同一轴线上布置梁,自动生成就是拉通的,因电脑是根据你基线认梁的,不管梁偏位。正确的应布置两根轴线,分别布置梁就不会出现此问题了。
回复
masqqn
2014年06月09日 09:49:10
4楼
刚才没上线,重发下
你问的是不是支座生成负筋是拉通的?
关于这个问题应该如下理解:
本是两根梁,钢筋无法拉通,为什么自动生成是会拉通,我想跟你建模有关系,如果是同一轴线上布置梁,自动生成就是拉通的,因电脑是根据你基线认梁的,不管梁偏位。正确的应布置两根轴线,分别布置梁就不会出现此问题了。
回复
tiantan2013
2014年06月09日 10:58:09
5楼
关于这种情况我觉得您完全可以按照与该柱相连的X向的梁按简支进行一下计算,下铁按此种情况配筋即可,上铁也就无需拉通了,这样做应该是偏于安全的。
回复
honye123
2014年06月09日 11:29:27
6楼
游客 218.22.178.x 发表于 2014-6-9 09:45 你问的是不是支座生成负筋是拉通的?关于这个问题应该如下理解:本是两根梁,钢筋无法拉通,为什么自动 …谢谢你的回复。我建模时,是分别画两条轴线布那两条梁的。
回复
honye123
2014年06月09日 11:38:39
7楼
tiantan2013 发表于 2014-6-9 10:58 关于这种情况我觉得您完全可以按照与该柱相连的X向的梁按简支进行一下计算,下铁按此种情况配筋即可,上铁也 …谢谢你的回复。但是按我们正常理解,单跨梁两边支座负弯矩应该不会相差那么多吧!
回复
设计小兵
2014年06月09日 13:08:29
8楼
实际上是拉不通的,应分别锚入柱内
回复
honye123
2014年06月09日 15:00:59
9楼
xpy1101 发表于 2014-6-9 13:08 实际上是拉不通的,应分别锚入柱内这两条单跨梁两边支座都是柱子,而且两条梁靠中间那个柱一侧并没有集中荷载,为什么靠中间那个柱一侧梁负筋分别较另外一侧大那么多呢?
回复
sjx542728809
2014年06月09日 15:05:13
10楼
我看懂了,你看懂了吗楼主
回复
ytg123456
2014年06月09日 21:00:49
11楼
有一端是铰接,
回复

相关推荐