水泥土搅拌桩复合地基计算书
1.确定单桩承载力
(1)按确定桩体材料所提供的单桩承载特征值:
水泥土搅拌桩(湿法)桩身强度折减系数,取η=0.25
Rα=η·fcu·Ap=0.25x2500x0.19625=122.7kN
(2)按桩端、桩侧摩阻力计算单桩承载力:
Rα=μp··Li+·Ap·qp=1.57x(1.5x10+1.5x9.5+2.2x11+4.0x8+0.6x12)+0.4x0.19625x130=155.7 kN
取Rα =122.7kN
2.确定桩土面积置换率
取桩间土承载力折减系数=0.5
由公式fspk=m·+(1-m)fsk=130kpa
可得:m=0.139
按m=0.14布桩。
d=1180mm 实际布桩为1180mmx1140mm。
3.软弱下卧层验算
Es5/Es6=5100/4200=1.21,Z/b=13.7m/14m=0.97,取θ=0度,
软弱下卧层顶面处的附加压力为
Pz=Lb(Pk-Pc)/(b+2ztanθ)(L+2ztanθ)=14x47.6x(130-36.5)/14x46.7=93.5Kpa,
Pcz =1.9x19.2+9.2x(9.8+3.9)=162.52Kpa
软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值为
fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5) =90+1.5x9.2x(15.6-0.5)=
298KPa
Pz+ Pcz =93.5+162.52=256.02Kpa<298Kpa
软弱下卧层满足要求。