【请教】关于水泥土搅拌桩复合地基设计
tangwangyao
2012年06月03日 12:46:59
只看楼主

最近做了一个复合地基的工程,水泥土搅拌桩单桩承载力估算80。复合地基按置换率20% 的要求,复合地基承载力按100设计。在1450宽的条形基础中按此种方式图审公司同意。当出现1000的条形条形基础按此种排布,图审公司给出如下几条:1.基础平面条形基础宽度应从桩中心外扩500-1000;2.按20%的置换率要求加宽条形基础。请教各位帮我解释下,我理解的不怎么清楚。1000的条形基础怎么排布教合理。同时对置换率该如何去理解呢?

最近做了一个复合地基的工程,
水泥土搅拌桩单桩承载力估算80。复合地基按置换率20% 的要求,复合地基承载力按100设计。
在1450宽的条形基础中按 UC_Photo_001.jpg此种方式图审公司同意。
当出现1000的条形条形基础按 UC_Photo_002.jpg此种排布,图审公司给出如下几条:1.基础平面条形基础宽度应从桩中心外扩500-1000;2.按20%的置换率要求加宽条形基础。
请教各位帮我解释下,我理解的不怎么清楚。1000的条形基础怎么排布教合理。同时对置换率该如何去理解呢?
多谢各位!

UC_Photo_001.jpg


UC_Photo_002.jpg

免费打赏
tangwangyao
2012年06月03日 18:43:58
2楼
是这个问题太简单么,怎么就没什么人说话呢
回复
北京院小李飞刀
2012年06月03日 23:36:14
3楼
互相交流,共同进步!
回复
ljq8106
2012年06月04日 15:55:32
4楼
第二个方法确实不行,不管是任何条件下,基础必须能够包住下面的搅拌桩。解决方法有二种:一、加大条件底部宽度,这样成本会增加,适用于已经施工好搅拌桩的情况。
二、更改搅拌桩的平面布置方式,可以改成三角形交错布置,只要满足置换率就能达到承载力要求了。
回复
yezirun
2012年06月05日 09:32:13
5楼
楼上说的好。。可以改用三角形布桩。。
建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002   m=d^2/de^2 (7.2.8-2)   m—桩土面积置换率   d—桩身平均直径(m)   de一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径   等边三角形布桩 de=1.05s   正方形布桩 de=1.13s   矩形布桩 de=1.13根号下s1*s2   s、s1、s2分别为桩间距、纵向桩间距、横向桩间距
回复
zjxuhappy
2012年06月05日 10:22:21
6楼

回复
chinalxb
2012年06月05日 13:56:50
7楼
规范对这方面的规定很直接,再结合当地的经验,不会有太难的问题.
回复
lonelyparty
2012年06月06日 11:23:02
8楼
这是一个复合地基的概念,首先是地基承载,不是桩承载,规范规定可只在基础范围内布桩,桩担一半也未尝不可。根据规范本意只要在基础范围内复合地基承载力达到要求即可。个人觉的这个规范定义有点问题,因为置换率的计算不好算,是只算基础范围内还是可以扩展,规范没有明确。图审要求桩全部设在基础范围内也是出于安全考虑。
回复
ct010203
2012年06月06日 12:37:06
9楼
这样桩很难达到预期效果,也造成了浪费。只有完成在基础下时利用率才会高。就像CFG复合地基一样,记得有本资料里专门规定桩中心到基础边不小于一倍桩径,跟刚性桩的要求差不多
回复
xaj_zhang
2012年06月06日 21:22:52
10楼
我之前也做过水泥搅拌桩,我是这样理解的:混凝土搅拌桩除了满足地基处理所要求的强度外,还要在外围打一圈护桩(额外的构造上的要求。此外,个人认为基础范围内地基的承载力要满足地基承载力的要求,地基的范围是可以超过基础的范围的。
回复
tangwangyao
2012年06月07日 16:23:00
11楼

这个我感觉控制桩与上面基础边距是不是有问题,不能像灌注桩那样控制桩边距吧
回复

相关推荐

APP内打开