室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不对吧,回填砂石感觉石子粒径过大,而且还夹有砖块,波纹管都直接用碎石回填更不可以吧,应该采用砂石或沙吧。
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:
1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。本帖最后由 威海冯 于 2014-6-4 14:07 编辑
第一个问题 铸铁管是自来水管把 如果是我觉得漏出来不好,冬天容易上冻。
第二个问题 阀门不用做底座支撑的
第三个问题 回填土的垃圾太多 ,容易造成管子破裂,应该在管上面回填20以上的沙,
回复
3楼
路过学习了
回复
4楼
第二张图,万一pvc管损坏,如何更换
回复
5楼
的确第二张图PVC管日后维护成问题。第三张需要先回填沙覆盖好管道,日后维护的时候也容易开挖。
回复
6楼
阀门是需要做混凝土切块支撑的。
铸铁管和塑料管在纵向上是重叠的,那如果一根管线检修,另一根管线肯定是会受到影响的,这样施工不合理。
回复
7楼
照片所反映的问题非常严重也非常普遍,井的砌筑是不合格的、管道的接口明显不在一条直线上显然也是不合格的、井底的做法还是不合格的、管道的固定与敷设同样是不合格的。同意上面的几位看法;管道承插式接头或任何其他接头都不应在井里,接头部位是渗漏点。各类管道之间的距离都有明文规定,但现在给排水设计往往是最不被重视的专业,留给水专业布置管道的区域已经到了极限。根本没有选择余地。房产商就是为了获取最大利益而不顾业主的终身权利。设计院应该尽量考虑周全些。施工队伍的素质亟须加强,监理的作用要发挥。我们的验收要起到真正的作用还有很远的路要走。
回复
8楼
wuzhu05 发表于 2014-6-5 12:28 阀门是需要做混凝土切块支撑的。铸铁管和塑料管在纵向上是重叠的,那如果一根管线检修,另一根管线肯定是 …我们这里的市政暖气管道的阀门都没做支撑,我觉得铸铁管不做也可以,何况100的管
回复
9楼
管道肯定不能留在井里面
回复
10楼
路过学习了
回复
11楼
路过,学习了
回复