关于室外管道施工的一些问题
zhongcongzhou
2014年06月04日 10:46:13
只看楼主

室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不对吧,回填砂石感觉石子粒径过大,而且还夹有砖块,波纹管都直接用碎石回填更不可以吧,应该采用砂石或沙吧。

室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:
1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。luoshanming1
2014年06月06日 10:32:21
12楼
真实有效.
回复
sda0723
2014年06月06日 10:47:40
13楼

从照片所反映的问题较多,井的砌筑是不符合要求、管道的接口明显不在一条直线上显然也是不符合要求的、井底的做法还是不对的、管道的固定与敷设同样是不合格的。同意上面的几位看法;首先上水与下水管道重叠是不对的,给后来维修带来许多不便。建议两个管道应修改设计。
回复
和平卫士
2014年06月06日 10:53:56
14楼
来学习一下啊
回复
设计鱼儿
2014年06月06日 11:00:53
15楼
路过学习了
回复
xxb18883157611
2014年06月06日 13:15:50
16楼
这施工太复杂啦
回复
nichloaszz
2014年06月06日 13:20:25
17楼
实战中的总结与学习
回复
washmoon1
2014年06月06日 13:28:39
18楼
管道肯定不能留在井里面
回复
qq_1402033282382
2014年06月06日 13:47:15
19楼
不错的分享。。
回复
cll419
2014年06月06日 13:58:02
20楼
工地现场很多地方按规范根本没办法做啦,干扰因素太多了额,上述一些做法确实是不妥的
回复
bochow6817
2014年06月06日 14:12:08
21楼
阀门是需要做混凝土切块支撑的,管道与管道之间也必段留有距离,规范要求要都有注明,波纹管的回填最好用石粉或细砂。