空调水系统管道流量按照个末端额定流量进行累加,循环水泵流量是不是所有末端额定流量之和?按照《供热空调设计手册》p1989,“计算管道冷水量时,当总水量达到与系统总流量(水泵流量)相等时,干管水量不应再增加”,这句话的意思就是水泵流量小于末端额定流量之和,究竟小多少合适?若末端全部采用风机盘管且同时使用率为100%,水泵流量还会小于末端额定流量之和吗?
空调水系统管道流量按照个末端额定流量进行累加,循环水泵流量是不是所有末端额定流量之和?按照《供热空调设计手册》p1989,“计算管道冷水量时,当总水量达到与系统总流量(水泵流量)相等时,干管水量不应再增加”,这句话的意思就是水泵流量小于末端额定流量之和,究竟小多少合适?若末端全部采用风机盘管且同时使用率为100%,水泵流量还会小于末端额定流量之和吗?
2楼
水泵流量等于主机流量乘以1.1-1.2。关末端什么事?
水泵再怎么选大,主机没那么多流量给你,还不是白搭?
再,末端风机盘管使用率100%基本上不会出现
回复
3楼
肯定和末端有关,假如不考虑末端额定流量,水泵的流量按照主机选择肯定小于末端额定流量之和,运行时各末端流量小于额定流量,无法满足最大负荷时的流量要求。
回复
4楼
按规矩就是制冷机流量加安全系数。与末端真的关系不大!
回复
5楼
lilinhuqq 发表于 2014-6-5 15:57 肯定和末端有关,假如不考虑末端额定流量,水泵的流量按照主机选择肯定小于末端额定流量之和,运行时各末端 …末端是有选性放大系数的,流量稍微小了点对其供冷效果影响不大。因为末端本身就加大了。严格说,如果风盘都按计算值无误差的选取,制冷机负荷就是末端负荷。末端为什麽大了?1。设备型号间隔问题,比如该房间需要1000W的冷量,可风盘没有这个规格,不可能选小的,那就选1200,累加起来就大了。事实是,只要末端供冷量达到1000W就已经满足设计要求。2。考虑末端的污垢系数加大型号。不论什么原因,只要送进来的冷量能满足房间需要冷量就没问题。
回复