如题,小弟第一次座高层,没有经验,没头没脑的干,总算大指标满足了,进入施工图阶段以后,发现核心筒外侧墙体这里严重超限,利用端午假期努力调整还是没成功,周围人都回家过节了,小弟一人苦守办公室,没人商量没处诉求啊,特意发到论坛上,请高手指点迷津,小弟不胜感激,无以回报,只能祝您身体健康,阖家幸福快乐了:lol;P:):P这是三维布置图,地下两层,其中地下一层是设备夹层,地上暂时截取的两层(出问题),每层层高为4.8,中间设夹层,夹层层高为2.5m。出问题的是正对读者这面墙体,墙上开洞4.0m,建模的时候由整层和夹层共同开洞。
如题,小弟第一次座高层,没有经验,没头没脑的干,总算大指标满足了,进入施工图阶段以后,发现核心筒外侧墙体这里严重超限,利用端午假期努力调整还是没成功,周围人都回家过节了,小弟一人苦守办公室,没人商量没处诉求啊,特意发到论坛上,请高手指点迷津,小弟不胜感激,无以回报,只能祝您身体健康,阖家幸福快乐了:lol;P:):P
这是三维布置图,地下两层,其中地下一层是设备夹层,地上暂时截取的两层(出问题),每层层高为4.8,中间设夹层,夹层层高为2.5m。出问题的是正对读者这面墙体,墙上开洞4.0m,建模的时候由整层和夹层共同开洞。
这是标准层平面布置图
这是夹层平面布置图
这是设备层(地下一)墙体计算配筋,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上一层夹层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上一层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上二层夹层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上二层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上三层夹层外墙配筋计算图,可见外侧墙体配筋结果异常
这是地上三层外墙配筋计算图,外墙配筋虽未红,但计算值仍很大
12楼
抗震设防烈度为7度(0.1g),不属于高烈度区,该模型剪力墙较多抗侧刚度较大,可尝试在满足计算层间位移角下加大剪力墙洞口和减小连梁高度,降低抗侧刚度减少构件内力方法处理。
回复
13楼
设防烈度?如果是底烈度的话,没必要设剪力墙。丙类?乙类?
荷载小,三层框架能过
回复
14楼
7(0.1g),三层公寓楼,做框架。
框架剪力墙没必要
回复
15楼
xiaopangpang010 发表于 2014-6-2 22:08 多谢指点,大连地区7(0.1g),不设墙的话没有尝试过,恐怕会比较难吧?其次这是个公寓楼,短跨处为走廊, …没人说出具体措施啊,你各种方法尝试过,只好改变下整体布置了
回复
16楼
xiaopangpang010 发表于 2014-6-2 13:06 小弟起初以为是墙体太薄了,因此就将北侧这一条墙体由300加到350,计算完毕,发现结果更糟糕了,查询计算信 …明显那部分刚度很大了
回复
17楼
结构方案布置不妥,刚心偏置太多。
回复
18楼
我也在大连啊,欢迎交流啊qq747918587
回复
19楼
你为什么要加墙?
回复
20楼
这是多少层呀?用的是型钢混凝土柱?
回复
21楼
另外这个图和我们正在做的一个图好像呀!核心筒处不需要这么多墙吧!为什么要让上部下部刚度差这么大?
回复