求教 剪力墙边缘构件配筋时按两个墙肢的最大轴压比还是按照组合轴压比计算呢??
virover零88
virover零88 Lv.12
2013年08月29日 11:38:45
只看楼主

PKPM中的组合轴压比需要一个一个组合查看吗?还是直接按墙肢的轴压比计算配筋呢??

PKPM中的组合轴压比需要一个一个组合查看吗?还是直接按墙肢的轴压比计算配筋呢??
hyp1962
2013年08月29日 11:44:59
2楼
按照组合轴压比计算。

a317787887:高规7.2.13条规定不就是墙肢的轴压比限值吗,哪里有说组合轴压比

回复
antkingg
2013年08月29日 11:47:13
3楼
同意楼上的
回复
wangxiaopeng3620
2013年08月29日 12:09:58
4楼
按照组合轴压比计算。
回复
cardina
2013年08月30日 08:21:42
5楼
规范规定要用组合的轴压比
回复
宋海鲜
2014年10月12日 19:57:26
6楼
cardina 发表于 2013-8-30 08:21 规范规定要用组合的轴压比请问是哪条规范上面的规定?
回复
结构生活
2014年10月13日 07:55:12
7楼
同问;请问是规范的哪一条啊
回复
xujixianwangxia
2014年10月14日 11:31:29
8楼
zhyly0405 发表于 2014-10-13 07:55 同问;请问是规范的哪一条啊同问 哪一条规范
回复
bookup
2016年01月06日 14:31:52
9楼
hyp1962 发表于 2013-8-29 11:44 按照组合轴压比计算。请教一下,为什么要按照组合轴压比计算?如果剪力墙成筒或密度较大,那要按整个筒的截面或者只要是相交的就组合吗?我看了一下规范,规范说的是按墙肢全截面,墙肢不就是从一端到另一端的线段吗?
回复
hyp1962
2016年01月06日 20:03:53
10楼
bookup 发表于 2016-1-6 14:31 请教一下,为什么要按照组合轴压比计算?如果剪力墙成筒或密度较大,那要按整个筒的截面或者只要是相交的 …规范中的轴压比定义就是指组合墙的,软件输出的是单个墙肢的轴压比。例如L型墙体软件是按两个墙肢分别输出轴压比的。

a317787887:高规7.2.13条规定不就是墙肢的轴压比限值吗,哪里有说组合轴压比,请说出规范大家讨论下

回复
qiang2008031
2016年10月11日 11:29:44
11楼
学习了,楼主
回复

相关推荐

APP内打开