剪力墙边缘构件纵向钢筋机械连接构造
co1471075020294
2016年12月29日 14:56:53
来自于建筑施工
只看楼主

您好!我想问一下,当剪力墙边缘构件采用Ⅰ级接头,50%连接,第一批接头距楼板顶面小于500,可不可以?谢谢。

您好!我想问一下,当剪力墙边缘构件采用Ⅰ级接头,50%连接,第一批接头距楼板顶面小于500,可不可以?谢谢。
免费打赏
贾雨村
2017年01月02日 14:25:03
2楼
根据最新的16G101规范,边缘构件采用机械连接,第一个接头距离基础或楼板顶面需≥500mm。
回复
co1471075020294
2017年02月10日 08:45:57
3楼
贾雨村 发表于 2017-1-2 14:25 根据最新的16G101规范,边缘构件采用机械连接,第一个接头距离基础或楼板顶面需≥500mm。那为什么框架柱的接头可以采用一级接头,不避开加密区,而剪力墙边缘构建要满足不小于500的要求呢?
回复
cow1486348768931
2017年02月10日 10:09:06
4楼
复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
回复
zhgm73
2017年02月10日 14:34:36
5楼
1级接头保证率较高,允许在在节点区内使用,但需要经设计认可,且不影响混凝土浇筑质量。
回复

相关推荐

APP内打开