两个边缘构件是否可以合并成为一个边缘构件?如果不能,有没有依据?如果可以合并成一个,那么我是否可以认为:端头的200x400部分可以不满足最小6Φ16(一级底部加强区),仅需满足合并后max{0.010Ac,6Φ16}要求就可以。

1.png

两个边缘构件是否可以合并成为一个边缘构件?
如果不能,有没有依据?
如果可以合并成一个,那么我是否可以认为:端头的200x400部分可以不满足最小6Φ16(一级底部加强区),仅需满足合并后max{0.010Ac,6Φ16}要求就可以。




1.png

xy_1026
2016年06月07日 16:43:03
2楼
貌似是250mm就可以合并为一个边缘构件,具体你在查查。合并后,就没有端头的边缘构件了 合二为一了 ,整体满足规范要求就行了。希望可以帮到你。
回复
jdchome123
2016年06月13日 13:16:36
3楼
间距较小应该合并为一个,合并后的边缘构件实际是连个边缘构件的组合,组合后的要满足两倍的单个最小配筋要求,切勿按最小配筋率配筋。另外箍筋应满足墙体水平筋的要求
回复
zhouenlai1231
2016年08月17日 21:25:41
4楼

我一般在边缘构件之间距离小于200mm时候都是按照合并边缘构件的做法设计的 :)
回复
玩疯了
2016年08月18日 09:14:20
5楼
肯定是要合并的 按一个边缘构件做就可以
回复
中村俊辅
2016年08月22日 09:45:24
6楼
jdchome123 发表于 2016-6-13 13:16 间距较小应该合并为一个,合并后的边缘构件实际是连个边缘构件的组合,组合后的要满足两倍的单个最小配筋要 …正解,说的好