对剪力墙边缘构件纵向钢筋的一点疑问
sxltm1987
sxltm1987 Lv.4
2016年07月18日 14:27:06
只看楼主

混规表11.7.19、抗规表6.4.5-2、高规表7.2.16中均有上图这个表,个人对表中纵向钢筋最小配筋量有一个疑问。此栏表中不同抗震级别,不同部位均有两个量。如抗震等级为一级时,底部加强部位最小配筋量为0.01Ac和6根直径16的钢筋量的最大值。但为什么是6根直径16的量,规范是否对最小直径也做了要求(不小于16)?请问各位高手,规范是否对最小直径有要求,为什么?谢谢!

IMG_20160718_140227.jpg
2016年07月19日 10:17:48
2楼
前几天也注意了这个问题,也有点纠结
回复
qq_1438590385080
2016年07月19日 10:27:05
3楼
好帖子,不要沉!!!!
回复
yakim
2016年07月19日 10:36:02
4楼
钢筋直径不能小于表中,至于为什么我也不知道
回复
icywindc
2016年07月19日 17:09:55
5楼
因为剪力墙的延性要求 要把承受弯矩的钢筋集中放在两端。一级抗震自然而然要放大直径的钢筋
回复
jinghai522521
2016年07月19日 17:13:34
6楼
可以组合配筋啊
回复
tongkuai456
2016年07月19日 17:15:00
7楼
这不是对直径的要求,是对面积的要求,可以等面积替换成其他直径,但同时要满足构造要求,不能小于10,不能大于墙厚1/10
回复
鹏年wing
2016年07月19日 19:23:18
8楼
谢谢楼主分享!
回复
sxltm1987
2016年07月19日 23:42:38
9楼

那放多大的直径放多少根没有说明,为什么是6根16,不是6根18,或者不是8根16呢。
回复
sxltm1987
2016年07月19日 23:44:35
10楼

但是有很多审图单位都不允许小于表中规定的直径啊。
回复
sxltm1987
2016年07月19日 23:46:57
11楼

您是指配上6根16以后再加上几根14的吗?那如果只需要配6根14,是否还有必要配成6根16呢?
回复

相关推荐

APP内打开