如三级短肢剪力墙非加强部位竖向筋配筋率不小于0.8%,构造边缘构件非加强区0.5%。短肢剪力墙常常是以边缘构件形式出施工图,那非加强区配筋岂不是小了?
如三级短肢剪力墙非加强部位竖向筋配筋率不小于0.8%,构造边缘构件非加强区0.5%。短肢剪力墙常常是以边缘构件形式出施工图,那非加强区配筋岂不是小了?
2楼
是不是此时非加强区竖向配筋率统一按0.8%?还是按模型中各个边缘的构件计算值+短肢墙体截面*0.8%?
回复
3楼
短肢墙本身就属于边缘构件。
回复
4楼
谢谢无间道大师的回复。我还是不明白,如三级短肢墙在加强区主筋最小配筋率1%,非加强区0.8%;边缘构件在加强区若是约束1%,构造0.6%;边缘构件在非加强区0.5%。现有一短墙以边缘构件形式出图,在8~51米非加强部位26平厘米,如果按构造边缘构件配主筋:260000*0.5%=1300;如果按短墙配筋:260000*0.8%=2080?
回复
5楼
怎么没人解答了?都休息了?
回复
6楼
这个问题不是这样的
回复
7楼
yanmingqing 发表于 2014-10-2 11:32 这个问题不是这样的不是这样的,能不能麻烦给解释下?
回复
8楼
短肢剪力墙按全截面配筋了,就不必再划分出墙身和边缘构件的区别了,就没有你说的构造边缘构件0.5%的配筋了哈。全截面的配筋率要满足规范的要求,所以说短肢剪力墙的配筋量是很高的。一般不要设短肢的。
回复
9楼
应该按全截面配筋:260000*0.8%=2080
回复
14楼
最近在做一个短肢剪力墙结构,短肢墙遇到同样的问题,期待高手来解答,目前我是按全面配筋,图还没送审。
回复