污水压力管上弯是否应该设置排气阀
xianjia3169
2014年06月01日 10:02:08
只看楼主

污水压力管道穿越河道或者箱涵需要上弯时,是否应该在最高点设置排气阀呢?希望与大家共同讨论讨论哈!如果设置排气阀,污水管道排出的是臭气,会严重影响周边居民或者道路行人的空气质量;但如果不设,污水在管道中会产生甲烷等气体,积聚在管道最高点,长久以来又会导致管道过流能力减小吧。

污水压力管道穿越河道或者箱涵需要上弯时,是否应该在最高点设置排气阀呢?希望与大家共同讨论讨论哈!
如果设置排气阀,污水管道排出的是臭气,会严重影响周边居民或者道路行人的空气质量;

但如果不设,污水在管道中会产生甲烷等气体,积聚在管道最高点,长久以来又会导致管道过流能力减小吧。
免费打赏
dream678
2014年06月05日 16:49:23
12楼
我也和楼主有同样的问题,如何解决啊?规范里说的重力流的设置排气阀,重力流的一般都有检查井啊,还需要设置排气阀吗?
回复
kobejun
2014年06月06日 09:58:05
13楼
规范有要求,楼上已经有人解释很清楚了。赞一个
回复
ligaoran66
2014年06月06日 10:19:14
14楼
楼上已经有人解释很清楚了。赞一个
回复
小小菲菲
2014年06月06日 11:42:50
15楼
xianjia3169 发表于 2014-6-4 10:35 嗯,谢谢谢谢!学习了,非常感谢
回复
chyw19900817
2014年06月06日 16:37:08
16楼
我是新手,过来学习的
回复
lijz1027
2014年06月06日 16:40:50
17楼
需要设置,且排气阀的设置点距离居民区或人行道等有人区应有一定的距离,虽然臭气是间歇性排放,且气量小,但跟臭气空气污染相比,排气时的噪音污染影响更大。
回复
huangsuihua
2014年06月06日 16:49:07
18楼

根据规范要求室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)要求 污水压力管道穿越河道或者箱涵需要上弯时,应该在最高点设置排气阀,臭气排出会严重影响周边居民或者道路行人的空气质量,如何解决规范没有明确明确,是规范的不足,应完善。我觉得排气阀不能简单就地设,要依托当地环境,尽量设一根专用通气管至最高处再设置排气阀。
回复
dengdaizhong
2014年06月07日 07:25:31
19楼

资料不错,谢谢分享。
回复
在水一方oo
2014年06月07日 09:51:17
20楼
排气阀需要设置,只是气体排出口可以适当做些调整,可以引至人流较少的地方,避免对公共环境造成印象
回复
wangsen84
2014年06月07日 17:36:59
21楼
xianjia3169 发表于 2014-6-4 10:30 排气阀有清水用或污水用之分吗4919822
回复

相关推荐

APP内打开