污水压力管上弯是否应该设置排气阀
xianjia3169
2014年06月01日 10:02:08
只看楼主

污水压力管道穿越河道或者箱涵需要上弯时,是否应该在最高点设置排气阀呢?希望与大家共同讨论讨论哈!如果设置排气阀,污水管道排出的是臭气,会严重影响周边居民或者道路行人的空气质量;但如果不设,污水在管道中会产生甲烷等气体,积聚在管道最高点,长久以来又会导致管道过流能力减小吧。

污水压力管道穿越河道或者箱涵需要上弯时,是否应该在最高点设置排气阀呢?希望与大家共同讨论讨论哈!
如果设置排气阀,污水管道排出的是臭气,会严重影响周边居民或者道路行人的空气质量;

但如果不设,污水在管道中会产生甲烷等气体,积聚在管道最高点,长久以来又会导致管道过流能力减小吧。
免费打赏
wangsen84
2014年06月01日 10:09:18
2楼
需要设置排气阀,选用时需要注意需用污水用的。
回复
wangsen84
2014年06月01日 10:09:42
3楼
排气阀设置位置应该是远离居民区的位置
回复
linbo_1983
2014年06月01日 22:28:36
4楼
关于排气阀对周围居民的影响,其实很小的,排气阀并不是一直都在排气的,而且气量非常小。
回复
huangzhimin
2014年06月03日 08:46:45
5楼

可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
4.3.10(设计规范) 重力流管道系统可设排气和排空装置,在倒虹管、长距离直线输送后变化段宜设置排气装置。设计压力管道时,应考虑水锤的影响。在管道的高点以及每隔一定距离处,应设排气装置;排气装置有排气井、排气阀等,排气井的建筑应与周边环境相协调。在管道的低点以及每隔一定距离处,应设排空装置。
4.3.10 (条文说明)关于管道应设防止水锤、排气和排空装置的规定。
重力流管道在倒虹管、长距离直线输送后变化段会产生气体的逸出,为防止产生气阻现象,宜设置排气装置。
当压力管道内流速较大或管路很长时应有消除水锤的措施。为使压力管道内空气流通、压力稳定,防止污水中产生的气体逸出后在高点堵塞管道,需设排气装置。
回复
xianjia3169
2014年06月04日 10:30:08
6楼
群马乱舞 发表于 2014-6-1 10:09 需要设置排气阀,选用时需要注意需用污水用的。排气阀有清水用或污水用之分吗:o
回复
xianjia3169
2014年06月04日 10:31:37
7楼
群马乱舞 发表于 2014-6-1 10:09 排气阀设置位置应该是远离居民区的位置可是上弯的地方是不能改变的呀
回复
xianjia3169
2014年06月04日 10:35:15
8楼
huangzhimin 发表于 2014-6-3 08:46 可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)4.3.10(设计规范) 重力流管道系统可设排气 …嗯,谢谢谢谢!:handshake
回复
lichangan1000
2014年06月05日 12:30:05
9楼
那点臭气忽略不计。
回复
wuzhu05
2014年06月05日 12:32:12
10楼
群马乱舞 发表于 2014-6-1 10:09 需要设置排气阀,选用时需要注意需用污水用的。排气阀有清水用的排气阀和污水用的排气阀之分
回复
fymfymfym
2014年06月05日 12:55:50
11楼
污水压力管道也是压力管道,穿越河道或者箱涵等等需要上弯时本身就应该远离居民区,设置排气阀应该在最高点。只要它是排气的排气阀没有必要污浊区分。它毕竟是液体里的排气,气量有限,与道路上的所有开口往外冒臭气的雨水口相比较排气阀不可能造成污染。
回复