电气吊顶内的施工问题
qq_1397805607254
2014年05月27日 21:34:17
只看楼主

刚接触下有点不明白 请教前辈下 顶板是6米高 吊顶显示是4.2M 想知道 从顶板接线盒 到嵌顶的灯具 消防烟雾报警 是直接拉线过来接的吗 吊顶内还要穿金属管吗?

刚接触下有点不明白 请教前辈下 顶板是6米高 吊顶显示是4.2M 想知道 从顶板接线盒 到嵌顶的灯具 消防烟雾报警 是直接拉线过来接的吗 吊顶内还要穿金属管吗?
免费打赏
请叫我大英雄
2014年05月27日 22:19:47
2楼
要穿金属软管的,但是灯具软管不超1.2米,消防软管不超2米。
刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于 0.8m,在照明工程中不大于 1.2m;——GB50303-2002 P38页
从接线盒、线槽等处引到探测器座盒、控制设备盒 、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于2m。——GB50166-2007 3.2.6
因为灯具软管不超1.2米,那就正好写个洽商重做明管预留管路全部作废。
回复
zhoujianghe886
2014年05月27日 22:40:37
3楼
楼上说的太全面了
回复
云飘飘
2014年05月28日 06:14:03
4楼
1、采用金属软管;2、采用金属配管。
回复
qq_1397805607254
2014年05月28日 10:34:35
5楼
请叫我大英雄 发表于 2014-5-27 22:19 要穿金属软管的,但是灯具软管不超1.2米,消防软管不超2米。刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔 …嗯 明白了 非常感谢非常感谢
回复
岭南雨林
2014年05月29日 10:09:55
6楼
学习了谢谢分享
回复
yx123698
2014年05月29日 13:26:32
7楼
学习了 感谢分享