厂房改学校,需要防烟吗?
shuiliumu
shuiliumu Lv.3
2014年05月24日 12:49:55
来自于通风排烟
只看楼主

我手上有个项目,是一间4层厂房改为民办学校的,教学楼设置在一二三楼,占地面积为160*27平方米,二楼中间走道为160*9米的通道,两边都是教室,请问需要做防烟和喷淋吗?求指导。

我手上有个项目,是一间4层厂房改为民办学校的,教学楼设置在一二三楼,占地面积为160*27平方米,二楼中间走道为160*9米的通道,两边都是教室,请问需要做防烟和喷淋吗?求指导。
免费打赏
lsy207207
2014年05月25日 08:39:38
2楼
楼上的朋友,你好。根据你的描述走廊长度为160米,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求,走道要设置排烟设施。喷淋是给排水专业的问题,我无法回答。
回复
wu.ye
2014年05月26日 08:26:31
3楼
同意楼上,据规范就行了
回复
shuiliumu
2014年05月26日 13:09:00
4楼
lsy207207 发表于 2014-5-25 08:39 楼上的朋友,你好。根据你的描述走廊长度为160米,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006的要求,走道要设置 …我有个疑问,这种情况是不是属于自然排烟?如果是的话,那就不必要设置防烟了吧?
回复
凯文先生
2014年05月26日 15:37:29
5楼
shuiliumu 发表于 2014-5-26 13:09 我有个疑问,这种情况是不是属于自然排烟?如果是的话,那就不必要设置防烟了吧?走道长度已经超过60米了,自然排烟显然无法满足啊,必须机械排烟了
回复
mofgyc
2014年05月28日 09:34:52
6楼
内走道如果中间有外窗,且每两个排烟口间距小于60米,面积满足规范要求,可以自然排烟,否则就机械排烟。这个内走道不涉及防烟的问题。
回复
shuiliumu
2014年05月30日 16:06:45
7楼
谢谢你们的解答