请教双支等高避雷针保护范围的计算
smartspring
smartspring Lv.14
2014年05月23日 15:19:24
只看楼主

请教习题集 P360 案例5-5中求两支避雷针在6m高的平面上的保护范围的最小宽度(相关题设有一类防雷建筑,避雷针间距22m,针高12m),我看答案貌似用的是单支避雷针的保护半径的计算公式,这个原因是什么?提前谢谢您的回复,顺祝周末愉快。

请教习题集 P360 案例5-5中求两支避雷针在6m高的平面上的保护范围的最小宽度(相关题设有一类防雷建筑,避雷针间距22m,针高12m),我看答案貌似用的是单支避雷针的保护半径的计算公式,这个原因是什么?提前谢谢您的回复,顺祝周末愉快。
免费打赏
futanga
2014年05月24日 10:19:07
2楼
2014年供配电专业考试群108156512 ,大家一起努力,互相学习交流,进步快,还有很多高手指点江山,推荐最新的书籍
回复
smartspring
2014年05月26日 09:34:50
3楼
麻烦哪位知道的同学给讲解一下,再次感谢。
回复
wephonegg
2014年05月26日 21:42:12
4楼
这个你要有一点空间想象力,对照文字多看下图,已经说得很明白了,你理解也是对的,就是以Hx为假想杆用单杆的保护半径来算的,只是依据要改下:GB 50057-2010 附录D,P67 4 1) P68 图D.0.2
回复
smartspring
2014年05月27日 09:25:56
5楼
感谢您的回复,我按照您给我的思路再看一下。
回复
smartspring
2014年05月27日 09:56:44
6楼
我的理解是D.0.1-1是用于计算单支接闪杆的保护半径,在D.0.2中提到的两支等高接闪杆的保护范围,在接闪杆的高度小于等于滚球半径的情形下,同时要求两杆之间的距离D大于h(2hr-h)开方乘以2,要按单支接闪杆计算,但我这里这条貌似并不满足,所以我才有上面的疑问。同时我将指导书的给出的参考答案拍了张照片传上来了。再次感谢您的回复。
回复
smartspring
2014年05月27日 09:57:42
7楼
再次麻烦给我看看,我那处的理解出了问题。再次感谢。
回复
smartspring
2014年05月27日 10:11:54
8楼
我大概理解您的意思了
D.0.2中的有下面两条

1在AEBC外侧的保护范围,按照单支接闪杆的方法确定
4两杆间AEBC内的保护范围,ACO部分的保护范围应按下列方法确定,在任一保护高度和C点所出的垂直平面上,以hx为假想接闪杆,并应按单支接闪杆的方法逐点确定

您的意思是本题应依据上面的第4条,但我现在没有理解的是1和4构成双支等高杆的完整保护范围,如都按单支接闪杆确定,那双支等高和单支杆就没有任何区别了。我哪块理解错了,麻烦您给指出。谢谢。
回复
wephonegg
2014年05月27日 14:31:24
9楼
你的理解基本正确,对于AEBC外侧是对的,对于4,注意,hx是双针间的弧线到地的高度,是高于单针在此位置高度的,双针的意义就是在AEBC内提高了保护的高度,或者说在h>0的位置扩大了保护范围可以看图示两个”泪滴”形区域,在低于弧线的位置,这两个区域将连成一片
回复
wephonegg
2014年05月27日 15:16:07
10楼
两针间那一条弧线的半径是:sqrt((hr-h)*(hr-h)+(D/2)*(D/2)),这个值当D<2*sqrt(h*(2hr-h))时,小于hr。
回复
smartspring
2014年05月27日 15:21:39
11楼
再次感谢您的回复。我在消化一下您所说的。☺