浪请教下浪涌和主开关的大小问题
苦逼的电工
2014年05月23日 09:04:45
只看楼主

主开关为25A的断路器,而后面接80KA的浪涌,浪涌保护开关为63A,合理么?

主开关为25A的断路器,而后面接80KA的浪涌,浪涌保护开关为63A,合理么?
开心老爸
2014年05月23日 09:24:39
2楼
很明显,不合理。
此时浪涌保护器前的保护开关可以不设置了
回复
beida_energy
2014年05月23日 09:38:07
3楼
可以设置保护元件,属于后备保护,应对浪涌本身出问题的保护,但其电流一般不大于前级的电流值,否则就木有意义啦。
回复

相关推荐

APP内打开