桩基检测合格率的问题
csbbill
csbbill Lv.3
2014年05月22日 17:55:59
来自于工地图片
只看楼主

4个楼总共445颗桩,全做了低应变检测,全部合格,钻芯取样41颗,3颗为三类桩(桩底存在裂隙、溶洞、沉渣等);钻心不合格率3/41=7.3%;基础验收质监站要求其余未做钻芯的桩按检验批加倍抽样,现主体结构已经封顶。这种情况该怎么处理,望高手指点。

4个楼总共445颗桩,全做了低应变检测,全部合格,钻芯取样41颗,3颗为三类桩(桩底存在裂隙、溶洞、沉渣等);钻心不合格率3/41=7.3%;基础验收质监站要求其余未做钻芯的桩按检验批加倍抽样,现主体结构已经封顶。这种情况该怎么处理,望高手指点。
免费打赏
构造筋
2014年05月22日 21:31:01
2楼
都封顶肯定不能挖开钻了,找建科院之类的做方案吧!还有种就是公关喽
回复
构造筋
2014年05月22日 21:34:20
3楼
不可能再挖开钻了,主体都完工,就按照7.3%不合格率请建科院之类的做个加固方案吧!
回复
nbgyhj
2014年06月30日 13:54:59
4楼
没有别的方法了吗?
回复
36公里的灰
2014年06月30日 19:05:22
5楼
红包万能
回复