油泵电机上的浪涌保护器,联系烧了两次,差点引起火灾。图片的惨样,就是浪涌保护器引起的。
油泵电机上的浪涌保护器,联系烧了两次,差点引起火灾。
图片的惨样,就是浪涌保护器引起的。
12楼
beida_energy 发表于 2014-5-20 10:04 那就不是个浪涌了!浪涌的下面要接地,但这个是串联的,肯定不是。我看也别用了,看来鬼子的东西也不是 …是RC吸收,现在是不敢用力,都拆了,太危险了,很容易酿成火灾。具体原因搞不清楚,很不甘心。
回复
13楼
mqsyxymjr 发表于 2014-5-20 08:08 上面放置开关了吗接在接触器的下面。
回复
14楼
鸭江绿水 发表于 2014-5-20 08:32 是否与频繁启动有关。另外想了解一下,阻容吸收的作用。是设备液压站油泵电机,不存在频繁启动。厂家也提了这个问题,怀疑频繁启动电流冲击大造成。
回复
15楼
这是另外一台设备的,也烧坏了
回复
16楼
可能用的是电解电容,RC阻容吸收装置,主要是防止过电压。
因过流而爆炸烧毁了。:(
回复
17楼
:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
18楼
不是浪涌保护器吧。。
回复
19楼
:):o:o:o:o:o:o:o:o怎么没接地线,什么牌子的烂货,我们用的需要接零和地
回复
20楼
downloader99 发表于 2014-5-20 11:28 可能用的是电解电容,RC阻容吸收装置,主要是防止过电压。因过流而爆炸烧毁了。这是根本不可能的!电解电容只能用于直流电。
回复
21楼
胖胖猪 发表于 2014-5-20 08:26 是接在接触器下面的,是阻容吸收。日本进口设备,联系厂家,厂家说了两个原因:1 电压高 2电流过大。但我们 …该组件是由0.47μF/500V的电容与27Ω电阻串联而成(共3路)。从器件的外型号看体积不大(不易散热)。而内部的电容、电阻通电时是要产生热量的如果贵厂电路中还存有谐波的话,则电容的容抗降低(或有击穿),通过组件的电流加大,发热增加,最终导致事故发生。不知当初安此组件有何必要。
回复