油泵电机上的浪涌保护器,联系烧了两次,差点引起火灾。图片的惨样,就是浪涌保护器引起的。
油泵电机上的浪涌保护器,联系烧了两次,差点引起火灾。
图片的惨样,就是浪涌保护器引起的。
2楼
浪涌保护器正常是不会引起这种情况的,除非
1.产品质量问题
2.接线错误
3.浪涌保护器被击穿了
回复
3楼
这个是浪涌保护器吗?
回复
4楼
开心老爸 发表于 2014-5-19 17:34 浪涌保护器正常是不会引起这种情况的,除非1.产品质量问题2.接线错误请教:浪涌保护器什么时候会被击穿呢?
回复
5楼
接在接触器的下面,是个浪涌吗?请确定!
回复
6楼
最后一张图片明明是阻容吸收组件呀!
(0.47μF+27Ω)
回复
7楼
上面放置开关了吗
回复
8楼
是接在接触器下面的,是阻容吸收。日本进口设备,联系厂家,厂家说了两个原因:1 电压高 2电流过大。但我们都测量了电压正常,电流正常。
最近同一台设备,同一台电机连续烧了2次,第一次烧坏,更换新品,温度明显过高,用大约两个周,又烧坏,多亏做了防范,第二次损失较小。
另外一台设备,最近也烧坏一个,因为分析不出原因,所有的都拆掉了,不敢用了。
回复
9楼
是否与频繁启动有关。
另外想了解一下,阻容吸收的作用。
回复
10楼
siue_buchx 发表于 2014-5-19 20:45 请教:浪涌保护器什么时候会被击穿呢?过电流或者雷电流。一般击穿后会恢复,不恢复就短路了
回复
11楼
胖胖猪 发表于 2014-5-20 08:26 是接在接触器下面的,是阻容吸收。日本进口设备,联系厂家,厂家说了两个原因:1 电压高 2电流过大。但我们 …那就不是个浪涌了!浪涌的下面要接地,但这个是串联的,肯定不是。我看也别用了,看来鬼子的东西也不是都好。
回复