生活用水和消防用水同一管道?
shuiliumu
shuiliumu Lv.3
2014年05月19日 13:13:07
只看楼主

手头上有一个项目,是一间厂的,主要是仓库,有一个地下常流水池,业主要求所有埋地的管道用塑料管,并接市政水,生活用水和消防同一管道,这样的规划可行吗?求大虾指导。

手头上有一个项目,是一间厂的,主要是仓库,有一个地下常流水池,业主要求所有埋地的管道用塑料管,并接市政水,生活用水和消防同一管道,这样的规划可行吗?求大虾指导。
免费打赏
huangzhimin
2014年05月21日 08:59:43
2楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
8.1.4(设计规定) 建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过2 个。该阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。
回复
云飘飘
2014年05月25日 06:36:59
3楼
主要看市政流量和压力是否满足要求,另外消防管道采用塑料管只有上海市可以,而且有前提条件。
回复
xavi6
2014年05月25日 20:30:26
4楼
路过学习一下
回复

相关推荐

APP内打开