消防电梯基坑【爱谁问题
yuyue0309
yuyue0309 Lv.2
2014年05月19日 12:47:44
只看楼主

无地下室的高层消防电梯基坑采用自然排水, 基坑底标高-1.700m,排水管可以是多少,谁能排出去么?

无地下室的高层消防电梯基坑采用自然排水, 基坑底标高-1.700m,排水管可以是多少,谁能排出去么?
免费打赏
toumingweixiao000
2014年05月19日 14:11:07
2楼
我手上做的这个项目,电梯底坑边上设一个集水坑,集水坑比电梯底坑低1.5米,设一用一备两台潜污泵,浮球开关控制,最高报警水位低于电梯底坑。电梯底坑底部侧边埋管DN100两根,通向集水坑
回复
寒冬
2014年05月19日 14:12:00
3楼
这么深应该做强排吧?排水管管径为DN100的就可以!
回复
yuyue0309
2014年05月19日 14:24:11
4楼
寒冬 发表于 2014-5-19 14:12 这么深应该做强排吧?排水管管径为DN100的就可以!强排是设泵么?
回复
wato92
2014年05月19日 14:56:22
5楼
基坑深度比较大,自然排出的可能性不大,只能用泵提升后排出
回复
frank7863
2014年05月19日 16:45:59
6楼
基坑排水的流量按2股消火栓流量取吧,好像是11.4 l/s,算了算 一根DN150铸铁管就能排出了,流速大概1 m/s。自然排出也是可以的,不过这种基坑什么碎石子挺多的 还是2跟DN150比较保险。;P
回复
liu8661497
2014年05月23日 08:08:23
7楼
楼上说的这个11.4L每秒有什么依据啊?
回复
hyh024
2014年05月23日 08:35:55
8楼
用潜污泵排吧,自然排万一室外管网排水不畅就有可能倒灌
回复
小草瑜
2014年05月23日 08:35:55
9楼
要选潜污泵啊
回复