车库桥架烧扁铁不
ilovez5566
ilovez5566 Lv.7
2014年05月19日 08:44:36
只看楼主

车库桥架烧扁铁不

车库桥架烧扁铁不
免费打赏
xianxin214
2014年05月19日 09:25:49
2楼
没看懂您的意思
回复
ilovez5566
2014年05月19日 09:31:07
3楼
桥架接地,是沿桥架烧一根扁铁吗
回复
ljphb
2014年05月19日 11:10:39
4楼
什么意思呀。不懂,你是在说接地吗?
回复
请叫我大英雄
2014年05月19日 12:04:48
5楼
ilovez5566 发表于 2014-5-19 09:31 桥架接地,是沿桥架烧一根扁铁吗我们这是这么做的。
回复
ilovez5566
2014年05月19日 16:31:35
6楼
在那里能看到规范说明,求助
回复
yx123698
2014年05月27日 18:00:07
7楼
是说的桥架内通长敷设扁铁吗 好多设计要求 实际施工我们没有这么做过 中间跨接做好 就行了
回复
云飘飘
2014年05月28日 06:16:51
8楼
在桥架里面设置一根专用接地线也能满足规范要求。
回复
岭南雨林
2014年05月29日 10:16:55
9楼
民用建筑电气设计规范
8.10.14 金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2处与接地保护导体(PE)相连。