目前水冷式冷水机组的冷却水进出水温度是30/35度,冷却塔的水温是32/37度,选多大的冷却塔能满足冷水机组的需求?求助冷却塔选型计算公式。
目前水冷式冷水机组的冷却水进出水温度是30/35度,冷却塔的水温是32/37度,
选多大的冷却塔能满足冷水机组的需求?求助冷却塔选型计算公式。
2楼
冷却塔标准工况冷却水量是按照湿球28,冷却水进出32,37℃标的,具体选多大的冷却塔是根据当地的湿球温度,进出水温度30/35℃对冷却塔进行修正,修正后的流量满足冷水机组的要求水量(30/35工况下水量),最好有一定的富裕量1.1-1.2。
回复
3楼
参与学习,顶一下。
回复
4楼
本帖最后由 攻城师34766 于 2014-5-18 12:03 编辑
在湿球温度为标准情况下冷却塔选型按主机制冷量换算就可以了。
主机制冷量*1.2*1.25*861/(1000△t)
详情:咨询方舟冷却塔陕西办事处 sxlqt.com
回复
5楼
一般先确定主机
回复
6楼
确定主机后据主机厂家样本能查到冷却水量
回复
7楼
这是厂家要求的冷却水量,个人认为比自己算的好。
回复
8楼
如不想确定主机,就自己算一下也行
回复
9楼
谢谢各位的回复.好像每个冷却塔厂家都有自已的计算选型软件.
各厂家的软件不通用吧,
谁有不同冷却塔厂家的选型软件扔上来几个,以后选型也方便了.
谢谢!!!!