框架柱移位30cm怎么办,求高手
qq_1400249734215
2014年05月16日 22:19:13
来自于建筑施工
只看楼主

框架柱独立基础打好后发现一条轴线一端柱子移位30cm,一端没移位,请问移位的柱子怎么办?

框架柱独立基础打好后发现一条轴线一端柱子移位30cm,一端没移位,请问移位的柱子怎么办?
免费打赏
diabloboy521
2014年05月17日 15:13:35
12楼
位移的太大了,而且还是基础柱,建议找设计,或者是打掉重来
回复
木欣泉流
2014年05月17日 15:22:39
13楼
能补救就补救,不能补救只有返工。
回复
qq_1395736645536
2014年05月17日 15:50:48
14楼
无间道 发表于 2014-5-17 06:41 你们的“误差”已经大大大于国家技术标准的规定了,这已经不是误差的范围了。继续发展就是质量事故的苗头了
回复
我本平凡
2014年05月18日 13:59:31
15楼
是整条轴线上的独立柱吗
回复
yuqian5287
2014年05月19日 08:43:33
16楼
返工,按设计图纸整改。
回复
fenglei07
2014年06月01日 11:48:49
17楼
只能把柱子干掉了,从新生根吧
回复
zengrong20
2014年06月05日 20:26:36
18楼
重新浇筑吧!如果多层的房子,独立基础下面的砼也不是很多,柱子钢筋那部分也只是锚固的。如果独立基础比较大的,考虑下把柱子加大吧!跟设计院跟甲方沟通下吧!
回复
tang8897
2014年07月05日 10:14:21
19楼
30公分!这么大的误差!和甲方联系吧~挺麻烦的事情咯
回复
土木清风
2014年07月06日 19:43:00
20楼
独立基础,把基础吊起来移位。
回复
wjb147369
2014年07月07日 08:19:12
21楼
來兮 发表于 2014-5-17 00:12 还能怎么办,你这是柱独立基础啊,偏移10公分还可以采取加大柱子的方法,偏移30公分怎么加大?一眼就看出来 …恩,说的对
回复

相关推荐

APP内打开