框架柱移位30cm怎么办,求高手
qq_1400249734215
2014年05月16日 22:19:13
来自于建筑施工
只看楼主

框架柱独立基础打好后发现一条轴线一端柱子移位30cm,一端没移位,请问移位的柱子怎么办?

框架柱独立基础打好后发现一条轴线一端柱子移位30cm,一端没移位,请问移位的柱子怎么办?
免费打赏
gwgwqfkcqwq
2014年05月16日 22:32:38
2楼
额 怎么这么不小心,只能植筋了
回复
qq_1400249734215
2014年05月16日 22:41:26
3楼
gwgwqfkcqwq 发表于 2014-5-16 22:32 额 怎么这么不小心,只能植筋了植到粑子筋上么?
回复
gwgwqfkcqwq
2014年05月16日 22:53:17
4楼
攻城师63636 发表于 2014-5-16 22:41 植到粑子筋上么?按照柱子定位图植筋
回复
qq_1400249734215
2014年05月16日 23:02:33
5楼
gwgwqfkcqwq 发表于 2014-5-16 22:53 按照柱子定位图植筋那移出去的部分钢筋割掉?
回复
來兮
2014年05月17日 00:12:09
6楼
还能怎么办,你这是柱独立基础啊,偏移10公分还可以采取加大柱子的方法,偏移30公分怎么加大?一眼就看出来了,和甲方沟通吧,要不打掉重来,要不争取甲方同意底部加大30公分柱子,上部纠正。别采取植筋复位什么的自欺欺人的把戏了,这是基础柱,不是不紧要的小墙端柱什么的,这里出问题,以后可能会出更大的问题,眼光要长远一点哦。
回复
无间道
2014年05月17日 06:41:28
7楼
你们的“误差”已经大大大于国家技术标准的规定了,
回复
lhs5182008
2014年05月17日 07:09:47
8楼
请与设计方、建设方和监理方沟通,由设计出具方案。
回复
yanneng168
2014年05月17日 08:34:58
9楼
无间道 发表于 2014-5-17 06:41 你们的“误差”已经大大大于国家技术标准的规定了,大虾,位移的误差是多少之内呢?
回复
甲方施工员
2014年05月17日 08:48:13
10楼
跟设计沟通下,要不你就自行了断,给基础破除掉重新浇筑个
回复
gwgwqfkcqwq
2014年05月17日 11:42:43
11楼
攻城师63636 发表于 2014-5-16 23:02 那移出去的部分钢筋割掉?要植到位,确保锚固长度