框架柱独立基础打好后发现一条轴线一端柱子移位30cm,一端没移位,请问移位的柱子怎么办?
框架柱独立基础打好后发现一条轴线一端柱子移位30cm,一端没移位,请问移位的柱子怎么办?
22楼
曾处理过个加建项目,原有基础已经浇筑,需要增加为双柱基础,单层框排架结构,08年的项目。当时验算基础是够得,就在原基础那里植筋浇双柱,基础高度加高。
此时已经无法按规范要求,什么柱插筋插至基础板底部,并弯钩。
只能按加固要求的满足抗震锚固来直锚。
回复
23楼
來兮 发表于 2014-5-17 00:12 还能怎么办,你这是柱独立基础啊,偏移10公分还可以采取加大柱子的方法,偏移30公分怎么加大?一眼就看出来 …看了下各位同志的及意见,觉得整个方法最靠谱,建议楼主按此来做基础的事不能掉以轻心
回复
24楼
只能祝你好运
回复
25楼
加大截面,我以前遇到的过的,地下室框架柱边柱偏位20CM,加大截面,设计说过没问题的
回复
26楼
加大基础,并按实际受力配置基础钢筋,都是这样处理的,因为桩是群体受力,不会有任何问题。
回复
27楼
通常做法不知声,等甲方监理下班后把偏位一端割掉,然后在正常的位置植筋。前提是验收时没被发现。
回复
28楼
甲方施工员 发表于 2014-5-17 08:48 跟设计沟通下,要不你就自行了断,给基础破除掉重新浇筑个其实我的想法是跟设计沟通下,要么你就乘着月黑风高的时候植筋浇筑混凝土了事
回复
29楼
做好与甲方联系
回复
30楼
没明白你的意思啊,能画个图吗? 你的是柱子移位了?还是基础平台移位了
回复
31楼
斜梁偏移了30公分怎么处理
回复