框架柱移位30cm怎么办,求高手
qq_1400249734215
2014年05月16日 22:19:13
来自于建筑施工
只看楼主

框架柱独立基础打好后发现一条轴线一端柱子移位30cm,一端没移位,请问移位的柱子怎么办?

框架柱独立基础打好后发现一条轴线一端柱子移位30cm,一端没移位,请问移位的柱子怎么办?
免费打赏
shihuobushi1
2014年07月07日 14:32:45
22楼
曾处理过个加建项目,原有基础已经浇筑,需要增加为双柱基础,单层框排架结构,08年的项目。当时验算基础是够得,就在原基础那里植筋浇双柱,基础高度加高。
此时已经无法按规范要求,什么柱插筋插至基础板底部,并弯钩。
只能按加固要求的满足抗震锚固来直锚。
回复
尘埃
2014年07月07日 16:09:33
23楼
來兮 发表于 2014-5-17 00:12 还能怎么办,你这是柱独立基础啊,偏移10公分还可以采取加大柱子的方法,偏移30公分怎么加大?一眼就看出来 …看了下各位同志的及意见,觉得整个方法最靠谱,建议楼主按此来做基础的事不能掉以轻心
回复
一万个为什么
2014年07月07日 17:06:53
24楼
只能祝你好运
回复
lhy0108
2014年07月07日 18:16:19
25楼
加大截面,我以前遇到的过的,地下室框架柱边柱偏位20CM,加大截面,设计说过没问题的

qq_1600420811803:车库梁偏位30公分可以做柱帽处理吗?

回复
宽窄云雨
2014年07月07日 18:30:09
26楼
加大基础,并按实际受力配置基础钢筋,都是这样处理的,因为桩是群体受力,不会有任何问题。
回复
补天
2014年07月07日 20:16:56
27楼
通常做法不知声,等甲方监理下班后把偏位一端割掉,然后在正常的位置植筋。前提是验收时没被发现。
回复
美wa521de香
2014年07月07日 20:41:59
28楼
甲方施工员 发表于 2014-5-17 08:48 跟设计沟通下,要不你就自行了断,给基础破除掉重新浇筑个其实我的想法是跟设计沟通下,要么你就乘着月黑风高的时候植筋浇筑混凝土了事
回复
macanhedong
2014年07月07日 21:04:08
29楼
做好与甲方联系
回复
sai5656
2014年07月07日 21:39:00
30楼
没明白你的意思啊,能画个图吗? 你的是柱子移位了?还是基础平台移位了
回复
qq_1600420811803
2020年09月18日 18:09:56
31楼
斜梁偏移了30公分怎么处理
回复

相关推荐

APP内打开