这个后浇带上面为什么要用钢板?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年05月15日 14:07:21
来自于工地图片
只看楼主

这个后浇带上面为什么要用钢板?

这个后浇 带上面为什么要用钢板?

20101104_4b44f47e9c77c56abdb1Gm4VV1Pg0q30.jpg.thumb.jpg

免费打赏
威海冯
2014年07月08日 22:42:56
12楼
钢板必须焊接好!
回复
lichao137645
2014年07月10日 09:22:12
13楼
地下室后浇带止水钢板。
回复
hxw740922
2014年07月12日 09:28:46
14楼
地下室地板的水平钢板止水带,注意焊缝要饱满。
回复
wjb147369
2014年07月13日 10:00:45
15楼
nbgyhj 发表于 2014-6-30 17:38 钢板止水带?止水带记的都是竖放的呀竖放的是外墙上的,后浇带是水平放置的
回复
zq-cyt
2014年07月15日 16:50:33
16楼
wuji5512 发表于 2014-6-30 17:55 钢板的方向反了吧?你说对了!!!!地下室底板止水钢板向下弯不是最好的放置方法,带弯曲的钢板应该向上。因为钢板下的空间浇混凝土是不可能密实的,留有空腔非但不能增加渗水路径的长度,反而是渗水的隐患。图中上钢板的止水效果非常不好的,还不如用直钢板;
回复
qiuxiaojunabc
2014年07月24日 09:18:05
18楼
wuji5512 发表于 2014-6-30 17:55 钢板的方向反了吧?明显的这是地下室底板,对着迎水面。没反
回复
指尖有钢筋
2014年07月24日 10:18:20
19楼
看看不说话
回复
qq_1413164007168
2014年11月13日 17:40:15
20楼
那止水钢板是这样放的!!
回复
dd2367806031
2014年11月13日 18:55:11
21楼
地下室底板止水钢板,设置的位置应没有错,我认为弯曲头朝上更有利于施工及保证质量。
回复
打篮球的狮子
2014年11月14日 16:17:44
22楼

谢谢楼主分享 学习了
回复

相关推荐