这个后浇带上面为什么要用钢板?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年05月15日 14:07:21
来自于工地图片
只看楼主

这个后浇带上面为什么要用钢板?

这个后浇 带上面为什么要用钢板?

20101104_4b44f47e9c77c56abdb1Gm4VV1Pg0q30.jpg.thumb.jpg

solid酱
2014年05月15日 17:12:17
2楼
这是止水钢板,防止地下水沿着施工缝向上渗水。所以验收的时候必须检查焊缝要满焊。
回复
nbgyhj
2014年06月30日 17:38:31
3楼
钢板止水带?止水带记的都是竖放的呀
回复
wuji5512
2014年06月30日 17:55:16
4楼
钢板的方向反了吧?
回复
lwh661017
2014年07月06日 15:45:42
5楼
地下室后浇带止水钢板
回复
qq_1404738440647
2014年07月07日 23:20:47
6楼
wuji5512 发表于 2014-6-30 17:55 钢板的方向反了吧?这个应该是地下底板,,,,所以那止水钢板是这样放的!!
回复
wang_wq
2014年07月08日 00:33:38
7楼
晕,一般说明上都有图例!!1
回复
美wa521de香
2014年07月08日 09:59:38
8楼
止水钢板来的,要面向迎水面,图中的没有放置错,焊缝要满焊是正确的,必须防止漏水
回复
qq_1404812073015
2014年07月08日 17:59:17
9楼
学习受教了
回复
keyson0911
2014年07月08日 21:06:41
10楼
nbgyhj 发表于 2014-6-30 17:38 钢板止水带?止水带记的都是竖放的呀也有水平的主要用在后浇带部位
回复
keyson0911
2014年07月08日 21:08:02
11楼
wuji5512 发表于 2014-6-30 17:55 钢板的方向反了吧?没有反,应该是将弯曲的一侧面向迎水面