一、 绘图前应和建筑沟通的问题1. 是否有地勘报告?2. 是否有效果图?3. 是否有地下室?4. 室内外高差是多少?5. 采用地暖还是水暖,是部分房间还是全部房间?6. 是否有吊顶,又吊顶的房间为那些? 7. 雨篷的挑出长度是多少?以及标高是多少,是否在层高处?8. 是否有水箱间?9. 是否有空调机房及消防水池?10. 女儿墙高度为多少?11. 内外墙采用什么材料进行砌筑?12. 外墙是否有特殊做法如外挂大理石,玻璃幕墙等?
1. 是否有地勘报告?
2. 是否有效果图?
3. 是否有地下室?
4. 室内外高差是多少?
5. 采用地暖还是水暖,是部分房间还是全部房间?
6. 是否有吊顶,又吊顶的房间为那些?
7. 雨篷的挑出长度是多少?以及标高是多少,是否在层高处?
8. 是否有水箱间?
9. 是否有空调机房及消防水池?
10. 女儿墙高度为多少?
11. 内外墙采用什么材料进行砌筑?
12. 外墙是否有特殊做法如外挂大理石,玻璃幕墙等?
13. 内墙那些地方需要贴瓷砖,是双面贴瓷砖还是单面贴瓷砖?
14. 隔墙采用什么材料?
15. 内外墙以及隔墙的厚度是多少?
16. 每层层高以及净高是多少?
17. 楼梯间的梯梁是否与框架梁冲突?
18. 是否有电梯,以及电梯的净尺寸和电梯基坑的深度?
19. 造型与结构是否有矛盾冲突的地方?
二、 与其他专业的沟通
1. 水箱间的尺寸及重量?
2. 空调机房的设备及布置位置?
3. 消防水池的水位高度以及需要的层高?
4. 通风管道等的净高要求?
三、 需要考虑的问题
1. 卫生间的恒载为楼面恒载,活载为4.0
2. 楼梯恒载为8,活载为3.5
3. 走廊及门厅是采用3.5还是2.5
4. 阳台是采用3.5(可能出现人员密集)还是2.5(普通阳台)
5. 特殊房间的荷载查荷载规范以及技术措施
6. 房间较大,以后是否会隔墙?
7. 整个框架是否超长,超高?
8. 墙的偏心是否影响梁的布置?
四、 计算
1. 根据建筑图,布置柱、梁、板,然后调整本层信息,布置楼梯(注意底层的底标高)
2. 混凝土强度为C25以下,板和梁柱的保护层厚度分别为20mm,25mm。
3. 层高需进行调整。
4. 楼面恒活的布置以及检查特殊房间和平摊荷载的房间
5. 根据墙体材料进行每层梁间荷载的计算
6. 梁间荷载的布置
7. 造型荷载的布置及调整
8. 计算参数的调整,楼层组装
9. SATWE计算参数的调整,
10. 特殊构件的定义(转换梁,角柱)
11. 查看总信息中是否有薄弱层,地下室是否为嵌固端(抗规6.1.14),下层和上层层间受剪承载力是否小于0.8(抗规表3.4.3-2)
12. 周期比以及平动系数和扭转系数是否为平平扭,以及剪重比是否满足抗规5.2.5条(应比表5.2.5中数值大)
13. 位移比是否小于1/550(抗规5.5.1),最大位移与层平均位移的比值宜小于1.2,当不满足时,应为不规则建筑(抗规表3.4.3-1)。
14. 梁平法施工图中梁的挠度和裂缝要符合,当不符合时调整梁
15. 进行板的计算,板的挠度和裂缝要符合,不符合时调整板的钢筋,仍不符合调整板的厚度。
五、 绘图
1. 梁的通长钢筋要大于底部受拉钢筋的1/4,底部钢筋要大于梁上部负筋的1/3
2. 楼梯间梁的纵筋和箍筋要加强,设置抗扭钢筋
3. 厚板钢筋进行加强。
4. 柱根据是否有嵌固端进行地下室纵筋的加强,楼梯间以及短柱的箍筋本层全高加密(门窗过梁处仔细核对)
5. 楼梯标高以及其他大样
6. 检查雨篷,造型大样等的标高及做法是否正确。
7. 更改工程名称和项目以及工号,出图!