不同高度的水箱如何集中向屋顶水箱供水
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年10月01日 22:43:12
只看楼主

某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.

某住宅小区,包括多层,小高层和高层建筑.关于供水方式的采用设置屋顶水箱.但是如果每个单元都独立设置一套泵的话,整个小区这么多单元需要几十台泵.如果集中一套或几套供的话,又很难控制(因为水箱内水量各不相同)何时起泵何时停泵.听听大家看法以及常规做法.
免费打赏
赵客缦胡缨
2007年10月02日 15:56:09
2楼
在水箱进水口处用电动阀控制啊,只有所有电动阀都处于关闭状态的时候才停泵
这个规范上有的,建给,*-2003,3.7.7-4,p38

PS:小弟是初学者,妄加评论,如有错误,敬请谅解.^_^
回复
guolei2002
2007年10月08日 18:56:01
3楼
自己顶顶,顶上去自己删除。因为现在遇到这个问题,大家帮忙看看。另准备在电气上再发一帖,听听搞电朋友的看法。
回复
wpeipei
2007年10月09日 00:59:04
4楼


没错,逻辑上的(是)与(否), 电气专业很容易实现。
回复
yeleixiaor
2007年10月09日 17:39:07
5楼
高层一套泵,小高层一套泵(多层大部分地方都能直接供水),我们这地方都是这么做的,不可能每栋楼都设一套的。
回复
guolei2002
2007年10月09日 17:57:36
6楼

能不能详细介绍介绍原理,具体做法不是很懂。
回复
guolei2002
2007年10月09日 18:05:35
7楼

我的意思是我们这个项目不采用无负压供水方式,而是采用传统屋顶水箱供水。多层由于市政压力满足排除讨论。但对于小高层高层(本项目中有8层、9层、11层、12层、13层、16层、18层、21层、28层、32层等共25栋住宅,一个单位、两个单元、三个单元均有)我的想法是能不能集中设置一套供水系统。对大约50只屋顶水箱供水(因为有的为多单元)要求任何一只水箱达到最低水位起泵,停泵时任何一只水箱都达到满水状态。
回复
honner
2007年10月09日 18:19:39
8楼
按建筑高度不同分类,再用不同扬程的泵给水箱供水,泵用电磁阀控制。
回复
kibo
2007年10月09日 20:01:05
9楼

做一个系统的话,建议不要每个屋顶都放水箱,在高的屋顶放几个大的就可以了.
回复
muyang2099
2007年10月10日 13:35:47
10楼
做一个系统的话,建议不要每个屋顶都放水箱,在高的屋顶放几个大的就可以了.?

回9楼的,在高层的层顶放几个大的就可以了,不知道你考虑的结构的问题没有。要是结构允许固然好,要是不允许我觉得还是按二楼的说做。

一点拙见,不足请补充。
回复
banshanxue
2007年10月10日 14:34:39
11楼


正点!
回复

相关推荐

APP内打开