冷冻水高温(停机忘记关水泵)对机组是否有影响?
tuyinliang
tuyinliang Lv.2
2007年10月01日 21:25:18
来自于制冷技术
只看楼主

停机时如果忘记关冷冻水的水泵,如果循环后,水温上升到70度或更高,对冷水机设备是否有影响?呵呵,当然这是开机会高温报警,开不了,我记得一般在40度就会高温报警的。

停机时如果忘记关冷冻水的水泵,如果循环后,水温上升到70度或更高,对冷水机设备是否有影响?
呵呵,当然这是开机会高温报警,开不了,我记得一般在40度就会高温报警的。
免费打赏
北冰洋
2007年10月02日 16:44:30
2楼
自己计算一下循环水温度对应下的制冷剂的饱和压力,再对比一下低压侧承受压力极限,就可知道是否有影响。
回复
jicke82
2007年10月06日 12:22:56
3楼
就是就是。不过你还可以考虑一下,如果冷却水泵也忘记关了会是怎么样的。有什么不同。
回复
tuyinliang
2007年10月06日 20:24:26
4楼
低压侧会否出现停机串压问题。就是蒸发器的压力是否回串到机头?螺杆机的进液入蒸发器前有电磁阀,停电时关闭,这个方向过不去。那吸气口是否有阀?我记得一般设计有截至阀,如果为手动,正常关机就不回关闭,也就时压力会串到机头,穿向经济器和冷凝器???
回复